Заземление + ноль = все вместе?
Сообщений: 24
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Заземление + ноль = все вместе?
С опоры приходит совмещенный PEN проводник,т.е.проводник,СОВМЕЩАЮЩИЙ функции нулевого ЗАЩИТНОГО и нулевого РАБОЧЕГО проводников.Practik писал(а):Рабочий ноль с опоры приходит
Re: Заземление + ноль = все вместе?
Поправлю, конечно. На многих форумах эта страшилка живет. А глухозаземленная нейтраль с «повторками» через определённые расстояние (есть нормы по сопротивлению повт. заземлит.) не всчет?fungus писал(а):Ведь если допустим на ВЛ-0,4, питающий улицу пропадет по каким то причинам ноль, то PE проводник, соединенный перемычкой с N-шиной будет работать как ноль (ну если заземление хорошее). Причем, не только для вашей домашней нагрузки, но и для всех потребителей этой ВЛ - ноль то единый! Эта перемычка сгорит просто, а вместе с ней полщита (дома) . Поправьте, если неправ.
Смотри, молодая гвардия: если оторвется (отгорит) PEN на линии, то именно эта повторка и будет работать, а не «перемычка от 3х колов» и полщита (дома) останутся целыми.
ЗЫ: Если обрыв даже в 2-х местах будет – до и после определенного потребителя, то ДОЛЖНО быть повторное заземление на опоре ответвления (на вводе).
Re: Заземление + ноль = все вместе?
Все, убит А если, допустим ВЛ-04 СИПом выполнена?
Re: Заземление + ноль = все вместе?
30 Ом, чаще просто на каждой 3-ей заземление PEN делаютВлад писал(а):(есть нормы по сопротивлению повт. заземлит.)
Не поверишь, дружище! ВЛИ не исключение - "повторка" на ответвлениях.fungus писал(а):Все, убит А если, допустим ВЛ-04 СИПом выполнена?
Re: Заземление + ноль = все вместе?
П. 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126. Требования к повторному заземлению конкретно ВЛИ не регламентированы. По умолчанию они те же, что и к линиям с неизолированными проводами.
Re: Заземление + ноль = все вместе?
Выбор надо делать с головой, и учитывая особенности и состояние наших сетей, надеяться сейчас следует только на себя. Надежнее и безопаснее будет: на вводе «повторка» и ТТ, без всяких там перемычек объединяющих PE и N + само собой УЗО на 30мА типа "А" (если оно общее у вас)
Re: Заземление + ноль = все вместе?
Если соединить заземление с нулевым проводником (как требуют правила для системы TN-S) то может возникнуть ситуация при которой часть тока ближайших домов потечет через ваш нуль т.к. нет гарантии, что на подстанции заземление идеально и нет гарантии, что кто-то не "мудрит" с электричеством через "левый" нуль . Если заземление разделить с нулем то в некоторых аварийных случаях (обрыв нуля или удар молнии) может привести к перенапряжению и повреждениям изоляции в щите между вашим нулем и землей. стоит задуматься, а нужно ли вообще делать заземление у себя в доме, а если делать то может стоит установить на вводе УЗО на 300мА и реле контроля напряжения, что приводит к удорожанию проекта......
- мегавольт-1
- Активность пользователя
- Сообщений: 70
- На форуме с 28.01.2012
- Репутация: 80
Re: Заземление + ноль = все вместе?
300mA перебор, конечно, это иллюзия защиты будет. Ну ток, разве как вводное использовать + УЗО с ном. током утечки 10-30 mA на защищаемые эл. группы, да и правилами регламентировано:
PS. Поехали раз ввод в частнике делать. Надо было СИПом с жб опоры 15 м. кинуть на вводной автомат. Рассчитывали по быстрому срубить, ан нет... Заказчик катанку принес и попросил "повторку" соорудить "как положено", т. к. его в свою очередь энергетики тоже обязали. Забивали штырь, приваривали и т. д., короче затянулось. Это я к тому, что сейчас если более менее следят за ВЛ, то "повторка" на ответвлениях не формальность. Другое дело, что никто измерения сопр. сейчас вряд ли кто делает.
Это не единственное упоминание ПУЭ, определяющее номинал УЗО по токам утечки, просто как пример.п. 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Но есть же еще повторные заземления на ВЛ. Я бы на месте ТС просто прошел по улице и убедился в его наличии или отутствии (если уж, совсем все плохо).мегавольт-1 писал(а):Если соединить заземление с нулевым проводником (как требуют правила для системы TN-S) то может возникнуть ситуация при которой часть тока ближайших домов потечет через ваш нуль т.к. нет гарантии, что на подстанции заземление идеально и нет гарантии, что кто-то не "мудрит" с электричеством через "левый" нуль .
PS. Поехали раз ввод в частнике делать. Надо было СИПом с жб опоры 15 м. кинуть на вводной автомат. Рассчитывали по быстрому срубить, ан нет... Заказчик катанку принес и попросил "повторку" соорудить "как положено", т. к. его в свою очередь энергетики тоже обязали. Забивали штырь, приваривали и т. д., короче затянулось. Это я к тому, что сейчас если более менее следят за ВЛ, то "повторка" на ответвлениях не формальность. Другое дело, что никто измерения сопр. сейчас вряд ли кто делает.
Re: Заземление + ноль = все вместе?
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Если электроснабжение по TN-C-S и 4-ый провод действительно PEN идет, то требование ПУЭ п. 1.7.145 «разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата». И как дополнительная защитная мера PEN может быть заземлен. У вас такого разделения PEN на PE и N нет, но если рассматривать, что это все таки TN-C-S+доп заземление, то перемычка допустима. Если система ТТ имеет место быть, то никаких перемычек не делают.
Re: Заземление + ноль = все вместе?
Система ТТ для изолированной нейтрали и в бытовых целях не используется
- мегавольт-1
- Активность пользователя
- Сообщений: 70
- На форуме с 28.01.2012
- Репутация: 80
Сообщений: 24