заземление /полиэтиленовые трубы/


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

заземление /полиэтиленовые трубы/

Сообщение 21 сен 2012 12:04

Маленький гостиничный номер.
Наши зарубежные друзья заставляют нас заземлять смесители в рукомойниках, душевые поддоны, водяная обвязка горячей и холодной воды выполнена полиэтиленовами трубами, электроводонагреватель в номере бытовой, заводское заземление его через розетку.
Посоветуйте как избавить от этого геморроя
сергей125

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 21.09.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: заземление /полиэтиленовые трубы/

Сообщение 21 сен 2012 17:22

А зачем от этого избавляться?
Всё укладывается в требования наших Правил (ПУЭ, Электробезопасность). Эти правила, в основном, взяты не "с потолка", это безопасность постояльцев. До первого несчастного случая и прокуратура начнёт выяснять, кто делал инженерные комуникации.
Aleksandr_59

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 7
На форуме с 11.07.2011

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: заземление /полиэтиленовые трубы/

Сообщение 21 сен 2012 18:58

ПУЭ 7.1.88

А по поводу нетокопроводящих труб почитайте: http://www.news.elteh.ru/arh/2010/60/11.php
Видел такой способ реализации ДСУП на полипропиленовых трубах: подводка от труб гибкими трубками в мет. оплетке (не знаю как они правильно называются) выполнена и хомут с отходящим проводом землей от горячей и холодной.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: заземление /полиэтиленовые трубы/

Сообщение 28 сен 2012 21:26

По моему глум какой-то .. выше моего понимания. Много помещений вообще не защищены элементарными УЗО ввиду отсутствия нормального заземления, а тут такие крайности советуете...и это при том, что сам бойлер заземлен.

Не надо раздувать! Внимательно прочитайте п.3 приведенного вами же этого технического циркуляра - там по этому вполне однозначно написано:

3. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется ответвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.

Никаких "левых" трактовок, все четко!

сергей125, пусть зарубежные друзья почитают технический циркуляр № 23/2009 Об обеспечении электробезопасности и выполнении системы дополнительного уравнивания потенциалов в ванных комнатах, душевых и сантехкабинах

Может это поможет “избавиться от этого геморроя” :)
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron