Re: Трансформаторы тока и смазка для проводимости
Вопросы вообще не понимаю, ни 1-й, ни 2-й.
Любой амперметр (не важно аналоговый или цифровой) имеет чувствительную измерительную головку через которую проходит измеряемый ток. Конструкция прибора чаще всего уже имеет встроенный шунт, уменьшающий пропорционально часть тока через головку. Стрелка или система цифровой индикации показывают значения тока с учетом встроенного шунта.
Если прибор исправен и настроен для работы на пределе, например 5А, то в этом диапазоне он и работает. Дадите больше ток — сгорит. На очень маленькие токи просто не будет реагировать или внесет погрешность, превышающую класс точности.
Внешние шунты используются как раз для замера токов, превышающих рабочие параметры прибора. Часть тока идет через шунт, а часть через амперметр. Последний будет показывать ту долю, которая идет через него. А не общую. Величину тока через шунт и амперметр (суммарную) придется высчитывать. Для этого используется схема двух параллельно подключенных сопротивлений. На аналоговых приборах часто изменяют (переписывают) шкалу, а для цифровых составляют таблицы пересчета показаний.
В комментарии Dispet согласен только с последним замечанием о точности работы.
Любой амперметр (не важно аналоговый или цифровой) имеет чувствительную измерительную головку через которую проходит измеряемый ток. Конструкция прибора чаще всего уже имеет встроенный шунт, уменьшающий пропорционально часть тока через головку. Стрелка или система цифровой индикации показывают значения тока с учетом встроенного шунта.
Если прибор исправен и настроен для работы на пределе, например 5А, то в этом диапазоне он и работает. Дадите больше ток — сгорит. На очень маленькие токи просто не будет реагировать или внесет погрешность, превышающую класс точности.
Внешние шунты используются как раз для замера токов, превышающих рабочие параметры прибора. Часть тока идет через шунт, а часть через амперметр. Последний будет показывать ту долю, которая идет через него. А не общую. Величину тока через шунт и амперметр (суммарную) придется высчитывать. Для этого используется схема двух параллельно подключенных сопротивлений. На аналоговых приборах часто изменяют (переписывают) шкалу, а для цифровых составляют таблицы пересчета показаний.
В комментарии Dispet согласен только с последним замечанием о точности работы.
Сообщений: 11
• Страница 2 из 2 • 1, 2
-
- Похожие темы: