Фаза на нулевом проводе.


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Фаза на нулевом проводе.

Сообщение 23 июн 2013 15:20

Доброго времени суток! Взялся соседям поменять старые пробковые предохранители на автоматы. На квартиру установлено 2 пробки. На нижние контакты приходят фазный и нулевой провод со счетчика. С верхнего контакта одной пробки на квартиру уходит два провода (я так понимаю фазные), с верхнего контакта другой пробки уходит один провод (нулевой). Всего на квартиру идет АППВ 3х2,5. После того как выкрутил пробки, на обоих верхних контактах пробок остался потенциал 220 В. Получается, что и на нулевом проводе тоже 220В. Я вообще ничего понял как такое может быть? Во всех розетках присутствует фаза, это что левый ввод? Почему на нулевом проводе тоже 220 В, как вообще это могло работать? Помогите.
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Фаза на нулевом проводе.

Сообщение 23 июн 2013 16:13

Может, фаза где-то пущена была помимо прбки вводной? Хотя бы на одну розетку. Тогда она уже по всем розеткам разошлась оттуда. А на нуле фаза появилась через нагрузку, потому что в этой цепи пробки-то нету.
Аватар пользователя
Shura Molotok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 167
На форуме с 15.04.2012

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Фаза на нулевом проводе.

Сообщение 24 июн 2013 08:14

Или часть проводки запитана помимо пробок или индикатор левый и показывет наводку - напряжение ьам ге его нет. Возможно и то и другое.
beketov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 95
На форуме с 29.01.2012

Откуда: What's the difference?

Репутация: 8
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Фаза на нулевом проводе.

Сообщение 24 июн 2013 12:54

Shura Molotok писал(а):Может, фаза где-то пущена была помимо прбки вводной? Хотя бы на одну розетку. Тогда она уже по всем розеткам разошлась оттуда. А на нуле фаза появилась через нагрузку, потому что в этой цепи пробки-то нету.


Что-то я вас не понял как фаза из одной розетки может разойтись по всем остальным розеткам, это что сообщающиеся сосуды что-ли?
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Фаза на нулевом проводе.

Сообщение 24 июн 2013 14:23

Если при выкручивании пробок у вас в квартире осталось напряжение это однозначно левый ввод. Поскольку все работает, левая фаза одноименна с той, что идет со счетчика. Напряжение на нулевом проводе это фаза проходящая например по нити накаливания лампочки, далее через неотключенный выключатель к вам на пробку. Вот и вся недолга.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Фаза на нулевом проводе.

Сообщение 24 июн 2013 14:25

tirion писал(а):
Что-то я вас не понял как фаза из одной розетки может разойтись по всем остальным розеткам, это что сообщающиеся сосуды что-ли?


Да что-то вроде того. На вводе две пробки - в нулевом и фазном проводе - это анахронизм. Так уже сто лет не делают. По идее все "фазы" в розетке должны быть соединены с верхним (в вашем случае) контактом фазной пробки. Но проводка старая, поэтому не исключено, что когда-то кто-то запустил один фазный провод помимо пробки, прямо от ввода. Это полное варварство, но и такое бывает. И через этот прямой фазный провод фаза попадает на часть розеток напрямую, а на часть, которая была подключена правильно, - по сложной цепи. Цепь такая: прямой фазный провод - нагрузка - нулевой общий провод - другая нагрузка - непрямой фазный провод. Поскольку тока нет (ведь в нулевом проводе разрыв из-за отсутствия пробки), то и падения напряжения нет. И на ВСЕХ участках цепи будет фаза - потенциал 220 вольт. В таких условиях от нулевого провода может дернуть весьма неслабо. Поэтому в нулевом проводе и запрещено ставить всякие пробки-автоматы.
Аватар пользователя
Shura Molotok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 167
На форуме с 15.04.2012

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Фаза на нулевом проводе.

Сообщение 25 июн 2013 10:28

Shura Molotok писал(а):
tirion писал(а):
Что-то я вас не понял как фаза из одной розетки может разойтись по всем остальным розеткам, это что сообщающиеся сосуды что-ли?


Да что-то вроде того. На вводе две пробки - в нулевом и фазном проводе - это анахронизм. Так уже сто лет не делают. По идее все "фазы" в розетке должны быть соединены с верхним (в вашем случае) контактом фазной пробки. Но проводка старая, поэтому не исключено, что когда-то кто-то запустил один фазный провод помимо пробки, прямо от ввода. Это полное варварство, но и такое бывает. И через этот прямой фазный провод фаза попадает на часть розеток напрямую, а на часть, которая была подключена правильно, - по сложной цепи. Цепь такая: прямой фазный провод - нагрузка - нулевой общий провод - другая нагрузка - непрямой фазный провод. Поскольку тока нет (ведь в нулевом проводе разрыв из-за отсутствия пробки), то и падения напряжения нет. И на ВСЕХ участках цепи будет фаза - потенциал 220 вольт. В таких условиях от нулевого провода может дернуть весьма неслабо. Поэтому в нулевом проводе и запрещено ставить всякие пробки-автоматы.


Если я правильно понял автора то на квартиру всего заходит АППВ 3х2,5, и все три провода подключены на пробки, про какую прямую фазу вы толкуете?
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron