Пересечение провода с газовой трубой
Сообщений: 16
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Пересечение провода с газовой трубой
Если этот сетевой шнур с двойной изоляцией, то гофра как бы ни туда ни сюда... это дополнительный слой изоляции, всерьез рассматриваемая НТД защита начинается с металлорукава (заземленного).
Re: Пересечение провода с газовой трубой
bob писал(а):Если этот сетевой шнур с двойной изоляцией, то гофра как бы ни туда ни сюда... это дополнительный слой изоляции, всерьез рассматриваемая НТД защита начинается с металлорукава (заземленного).
Бронешланг на кухне это уже слишком. Пластиковый то не очень впечатляет, а металл так вообще превратит квартиру в производственное помещение. ИМХО.
Re: Пересечение провода с газовой трубой
Когда то подключал небольшой магазин и вводной кабель в металлорукаве пересек газовый стояк, никак нельзя было обойти. Прошло около 1 года и кабель расплавился по 30 см в обе стороны от трубы, естественно к.з. так- что скорей всего возникают выхревые токи при пересечении с трубами, которые греют и сам кабель и трубу
Re: Пересечение провода с газовой трубой
Сомневаюсь я что это из-за трубы. Тем более пересечение, а не параллельная прокладка. Из ПУЭ:
А нормы устанавливают обычно с запасом. Может поврежден кабель был или заводской брак какой, но точно не труба виновата. Представьте сколько арматуры в стенах монолитных домов и когда монтаж внутряка делают, то по любому где-то и пересечение, где-то и параллельная укладка с арматурой. Но под штукатуркой от этого же кабели не горят? А все нормы по расстояниям даны чтобы избежать аварийной ситуации при прорыве трубы, смещении ее, попадания конденсата например или если случится повреждение изоляции что фаза не легла на трубу. Как-то так.
- 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
ну тут не параллельная прокладка:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
А нормы устанавливают обычно с запасом. Может поврежден кабель был или заводской брак какой, но точно не труба виновата. Представьте сколько арматуры в стенах монолитных домов и когда монтаж внутряка делают, то по любому где-то и пересечение, где-то и параллельная укладка с арматурой. Но под штукатуркой от этого же кабели не горят? А все нормы по расстояниям даны чтобы избежать аварийной ситуации при прорыве трубы, смещении ее, попадания конденсата например или если случится повреждение изоляции что фаза не легла на трубу. Как-то так.
Всё сидите, читаете. Пошли бы принесли. Пользу Родине.
Пересечение провода с газовой трубой
частично хочу заменить электропроводку. старая - из алюминия. а новая будет из меди. как соединить их. слышал, что напрямую скручивать такие провода нельзя. а как можно?
Re: Пересечение провода с газовой трубой
Наберите в гугле "клемник для соединения проводов" .А напрямую действительно не советую.