Пересечение провода с газовой трубой
Сообщений: 16
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Пересечение провода с газовой трубой
Вопрос: в чем опасность такого соседства газового стояка и электрического провода (двойная оболочка). Кто сталкивался, как можно красиво устранить?
Re: Пересечение провода с газовой трубой
В ПУЭ 2.1.56 25 см четко обозначены.
По поводу красоты: понятия разные у всех. Судя по фото трубы касается сетевой шнурок какой-то. Его можно в канале провести или под панелью (если это пластиковая панель за ним, да нарастить, наконец.
По поводу красоты: понятия разные у всех. Судя по фото трубы касается сетевой шнурок какой-то. Его можно в канале провести или под панелью (если это пластиковая панель за ним, да нарастить, наконец.
Re: Пересечение провода с газовой трубой
А к другой розетке никак нельзя подцепить плиту? Или переставить ее так, чтобы шнур не пересекал трубу. По факту ничем такое расположение не опасно, просто есть повод для лишних вопросов.
-
Shura Molotok - Активность пользователя
- Сообщений: 167
- На форуме с 15.04.2012
- Репутация: 29
Re: Пересечение провода с газовой трубой
bob писал(а):В ПУЭ 2.1.56 25 см четко обозначены.
По поводу красоты: понятия разные у всех. Судя по фото трубы касается сетевой шнурок какой-то. Его можно в канале провести или под панелью (если это пластиковая панель за ним, да нарастить, наконец.
Действительно рабочий пунктик.
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
Неужели газовики тоже пользуются ПУЭ?
Re: Пересечение провода с газовой трубой
Shura Molotok писал(а):А к другой розетке никак нельзя подцепить плиту? Или переставить ее так, чтобы шнур не пересекал трубу. По факту ничем такое расположение не опасно, просто есть повод для лишних вопросов.
Переставить плиту дороговато будет, она соединена мет. трубой, да и мебель подогнана вот так. Штробить розетку за гарнитуром, надо его разбирать тоже куча проблем. Вот думаю прокинуть переноску.
Re: Пересечение провода с газовой трубой
Как вариант: срезать вилку, натянуть белый пластиковый бронешланг, желательно небольшого диаметра. Насадить новую евровилку. На хвостик из вилки подмотать изоленту, чтобы бронешланг впритирку оделся. Будет оч. красиво и безопасно.
Re: Пересечение провода с газовой трубой
Почитайте внимательнее приведенное вами требование 2.1.56:bob писал(а):В ПУЭ 2.1.56 25 см четко обозначены.
При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, – не менее 100 мм.
т. е. для данного случая это 100 мм.
Но если придерживаться правил, то есть еще 7.1.50:
Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
А по фото видно, что от трубы до розетки явно меньше получается. Странно, что газовики по этому поводу не сделали замечание.
Re: Пересечение провода с газовой трубой
Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
Да, действительно косячок'с. Лучше по добру переделаю провод, а то еще заставят розетку переносить.
Re: Пересечение провода с газовой трубой
Re: Пересечение провода с газовой трубой
в чем опасность такого соседства газового стояка и электрического провода
Думаю тут все просто. При попадании электрического потенциала на металлический стояк трубы, под напряжением окажется не только ваша плита, но и многие незаземленные плиты соседей.
Вариант №2 при попадании потенциала, в некоторых местах может возникнуть искрообразование, с дальнейшим взрывом газовых утечек.
Тока замыкания на землю может не хватить для отключения автоматами или плавкими вставками.