Столкнулся с такой проблемой. Пришли газовики с плановым осмотром, типа счетчик посмотреть, газ плиту пощупать. Сделали замечание, что электрический провод от газплиты пересекает (прикасается) к газовому стояку. Сказали так быть не должно, устранить.
Вопрос: в чем опасность такого соседства газового стояка и электрического провода (двойная оболочка). Кто сталкивался, как можно красиво устранить?
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Пересечение провода с газовой трубой

Сообщение 31 июл 2013 12:33

В ПУЭ 2.1.56 25 см четко обозначены.
По поводу красоты: понятия разные у всех. Судя по фото трубы касается сетевой шнурок какой-то. Его можно в канале провести или под панелью (если это пластиковая панель за ним, да нарастить, наконец.
bob

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 64
На форуме с 04.01.2012

Репутация: 32
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Пересечение провода с газовой трубой

Сообщение 31 июл 2013 15:48

А к другой розетке никак нельзя подцепить плиту? Или переставить ее так, чтобы шнур не пересекал трубу. По факту ничем такое расположение не опасно, просто есть повод для лишних вопросов.
Аватар пользователя
Shura Molotok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 167
На форуме с 15.04.2012

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Пересечение провода с газовой трубой

Сообщение 31 июл 2013 16:59

bob писал(а):В ПУЭ 2.1.56 25 см четко обозначены.
По поводу красоты: понятия разные у всех. Судя по фото трубы касается сетевой шнурок какой-то. Его можно в канале провести или под панелью (если это пластиковая панель за ним, да нарастить, наконец.


Действительно рабочий пунктик.
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.


Неужели газовики тоже пользуются ПУЭ?
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Пересечение провода с газовой трубой

Сообщение 31 июл 2013 17:02

Shura Molotok писал(а):А к другой розетке никак нельзя подцепить плиту? Или переставить ее так, чтобы шнур не пересекал трубу. По факту ничем такое расположение не опасно, просто есть повод для лишних вопросов.


Переставить плиту дороговато будет, она соединена мет. трубой, да и мебель подогнана вот так. Штробить розетку за гарнитуром, надо его разбирать тоже куча проблем. Вот думаю прокинуть переноску. :?
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Пересечение провода с газовой трубой

Сообщение 31 июл 2013 18:10

Как вариант: срезать вилку, натянуть белый пластиковый бронешланг, желательно небольшого диаметра. Насадить новую евровилку. На хвостик из вилки подмотать изоленту, чтобы бронешланг впритирку оделся. Будет оч. красиво и безопасно.
Paramon

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 63
На форуме с 28.06.2013

Репутация: 40
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Пересечение провода с газовой трубой

Сообщение 01 авг 2013 12:40

bob писал(а):В ПУЭ 2.1.56 25 см четко обозначены.
Почитайте внимательнее приведенное вами требование 2.1.56:

При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, – не менее 100 мм.

т. е. для данного случая это 100 мм.
Но если придерживаться правил, то есть еще 7.1.50:

Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.

А по фото видно, что от трубы до розетки явно меньше получается. Странно, что газовики по этому поводу не сделали замечание.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Пересечение провода с газовой трубой

Сообщение 01 авг 2013 20:53

Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.


Да, действительно косячок'с. Лучше по добру переделаю провод, а то еще заставят розетку переносить. :)
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Пересечение провода с газовой трубой

Сообщение 07 авг 2013 09:03

фото 1.jpg
Вот что получилось по советам трудящихся. Всем спасибо за участие. Теперь наверно проблем не будет.
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Пересечение провода с газовой трубой

Сообщение 08 авг 2013 07:14

в чем опасность такого соседства газового стояка и электрического провода


Думаю тут все просто. При попадании электрического потенциала на металлический стояк трубы, под напряжением окажется не только ваша плита, но и многие незаземленные плиты соседей.
Вариант №2 при попадании потенциала, в некоторых местах может возникнуть искрообразование, с дальнейшим взрывом газовых утечек.

Тока замыкания на землю может не хватить для отключения автоматами или плавкими вставками.