Пересечение провода с газовой трубой


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Re: Пересечение провода с газовой трубой

Сообщение 14 авг 2013 15:35

Если этот сетевой шнур с двойной изоляцией, то гофра как бы ни туда ни сюда... это дополнительный слой изоляции, всерьез рассматриваемая НТД защита начинается с металлорукава (заземленного).
bob

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 64
На форуме с 04.01.2012

Репутация: 32
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Пересечение провода с газовой трубой

Сообщение 15 авг 2013 08:34

bob писал(а):Если этот сетевой шнур с двойной изоляцией, то гофра как бы ни туда ни сюда... это дополнительный слой изоляции, всерьез рассматриваемая НТД защита начинается с металлорукава (заземленного).


Бронешланг на кухне это уже слишком. Пластиковый то не очень впечатляет, а металл так вообще превратит квартиру в производственное помещение. ИМХО.
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Пересечение провода с газовой трубой

Сообщение 14 май 2015 05:13

Когда то подключал небольшой магазин и вводной кабель в металлорукаве пересек газовый стояк, никак нельзя было обойти. Прошло около 1 года и кабель расплавился по 30 см в обе стороны от трубы, естественно к.з. так- что скорей всего возникают выхревые токи при пересечении с трубами, которые греют и сам кабель и трубу
vedvet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 14.05.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Пересечение провода с газовой трубой

Сообщение 14 май 2015 18:55

Сомневаюсь я что это из-за трубы. Тем более пересечение, а не параллельная прокладка. Из ПУЭ:

    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    ну тут не параллельная прокладка:

    2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

А нормы устанавливают обычно с запасом. Может поврежден кабель был или заводской брак какой, но точно не труба виновата. Представьте сколько арматуры в стенах монолитных домов и когда монтаж внутряка делают, то по любому где-то и пересечение, где-то и параллельная укладка с арматурой. Но под штукатуркой от этого же кабели не горят? А все нормы по расстояниям даны чтобы избежать аварийной ситуации при прорыве трубы, смещении ее, попадания конденсата например или если случится повреждение изоляции что фаза не легла на трубу. Как-то так.
Всё сидите, читаете. Пошли бы принесли. Пользу Родине.
DIX73

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 32
На форуме с 04.05.2014

Откуда: 64

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Пересечение провода с газовой трубой

Сообщение 04 ноя 2015 17:23

частично хочу заменить электропроводку. старая - из алюминия. а новая будет из меди. как соединить их. слышал, что напрямую скручивать такие провода нельзя. а как можно?
Barbarapn

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 2
На форуме с 01.11.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Пересечение провода с газовой трубой

Сообщение 04 ноя 2015 21:28

Наберите в гугле "клемник для соединения проводов" .А напрямую действительно не советую.
Сергей-13

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 12
На форуме с 19.06.2014

Репутация: 40
Повысить репутациюПонизить репутацию