НАВОДКА НАПРЯЖЕНИЯ!?


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Re: Помогите! Не понимаю как такое может быть!

Сообщение 27 июл 2010 23:14

masterOK писал(а):Прежде всего, проверьте всю коммутацию в распредкоробке, и качество изоляции. Если с этим все в порядке, то узнать наводка это или нет можно, включив на фазу и "землю" какую нибудь нагрузку, напр. патрон с обычной лампой и если лампа хоть в полнакала будет гореть, тогда дело действительно, плохо... Если нет - это на 100% наводка, убирается заземлением (вы ведь для этого 3х-жильный кабель использовали?), ставьте смело УЗО - срабатывать не будет. Очень трудно давать советы заочно, по словам, но наводка, иногда бывает видна по свету индикатора - он менее ярко горит, чем от "полноценной" фазы.


Спасибо за ответы!

- в распредкоробке все ок, да и повторюсь, что все работает нормально (свет, розетки)
- качество изоляции вопросов не вызывает, тк провод новый, дата выпуска 2010, NYM, толстенный в тройной изоляции 3 на 2.5 медный, внешние 2 слоя изоляции снимал только внутри распред коробки и подрозетников
- подключил на фазу и так называемую "землю" лампу накаливания 60 Вт => никакого намека на горение. Индикатор на отвертке-тестере действительно горит в пол накала, когда проверяю им неподключенный провод земли.

Значит будем считать что это такая наводка, хотя конечно немного беспокоит откуда она взялась ...

- по заземлению и УЗО, я в соседней ветке спрашивал делать ли зануление если нет нормальной земли, посоветовали в таком случае землю вообще не подключать. Поэтому я решил поставить УЗО, но землю не подключать, УЗО пусть спасает от поражения током при пробое на корпус эл прибора и дотрагивании до него. Это правильное решение?
Demon

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 11
На форуме с 22.07.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Помогите! Не понимаю как такое может быть!

Сообщение 27 июл 2010 23:55

Значит наводка просто.
Demon писал(а):
masterOK писал(а):Поэтому я решил поставить УЗО, но землю не подключать, УЗО пусть спасает от поражения током при пробое на корпус эл прибора и дотрагивании до него. Это правильное решение?

Если нет "земли" УЗО не сработает даже если на корпусе холодильника например все 220 окажутся! Оно отсекает питание в случае утечки тока на "землю", а в вашем случае утечка будет идти на "пустой" провод.
Принцип работы УЗО основан на измерении баланса токов между входящими в него токоведущими проводниками с помощью дифференциального трансформатора тока. Если баланс токов нарушен, то УЗО немедленно размыкает все входящие в него контактные группы, отключая таким образом неисправную нагрузку.
УЗО измеряет алгебраическую сумму токов, протекающих по контролируемым проводникам (двум для однофазного УЗО, четырем для трехфазного и т. д.): в нормальном состоянии ток, «втекающий» по одним проводникам, должен быть равен току, «вытекающему» по другим, то есть сумма токов, проходящих через УЗО равна нулю (точнее, сумма не должна превышать допустимое значение). Если же сумма превышает допустимое значение, то это означает, что часть тока проходит помимо УЗО, то есть контролируемая электрическая цепь неисправна — в ней имеет место утечка.

Это из википедии. Через него (УЗО) идет напряжение на всю электропроводку. Без "земли" ток "втекающий" всегда будет равен "вытекающему". Просто, этим вы, конечно, не навредите, но и пользы тоже не принесете, для срабатывания УЗО нужна "земля", тут без вариантов.
masterOK

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 103
На форуме с 11.12.2009

Репутация: 35
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: НАВОДКА НАПРЯЖЕНИЯ!?

Сообщение 01 фев 2014 10:42

Влад писал(а):Если наводка исключена, то возможно тестер врет (большинство китайских дешевых тестеров иногда показывают то чего нет). Очень может быть, что при монтаже гдето изоляция повреждена и провод голый на стене или на профиле каком нибудь лежит, может саморезом перебит где нибудь, "заземляясь" таким образом. Прозвоните провода попробуйте.
и не только дешевых. Мало того, что погоду показывают, еще и одноразовое все. Надо самодельную прозвонку иметь, чем проще тем наджнее (проверено) типа контрольки, но чтоб цепь еще можно было проверять. Если у кого есть проверенная схема скиньте пж, буду благодарен.
Detonator

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 14
На форуме с 05.11.2009

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: НАВОДКА НАПРЯЖЕНИЯ!?

Сообщение 01 фев 2014 12:09

Я предлагаю упростить до минимума вопрос и забыть на время про защиты, заземление, УЗО и все остальное, включая новый кабель и отличную изоляцию. Ннить накала лампочки светится, если ее разогреть протекающим током. (Извините за азбучные истины.)
Лампа не светится. Это факт. Значит мощности электрического сигнала, замеряемого тестером по напряжению, не хватает для того, что бы создать ток разогрева нити. Забудем о вопросе исправности тестера на время.
Задаемся вопросом. Исправна ли лампа (проверяем под напряжением в той розетке, где работают другие нагрузки).
Исправная лампа заставит думать о том, что на нее не в полной мере подается напряжение. Давайте не будем “дурить” голову термином “наводка”. А поищем неисправность в схеме, монтаже проводов, их целостности, правильность контактов в клеммах, скрутках, спайках, изолирующих колпачках и т д.
Новая проводка, выполненная супер проводниками или полувековой давности, на мой взгляд, в данном случае роли не играют. Лампочка будет светиться, когда на нее подведено напряжение, а ошибки монтажа не исключаются в новой схеме.
Рекомендую его проверять, отключив напряжение с вводного щита. Целостность цепей определять прохождением тока от батарейки с лампочкой. Схему подобного устройства, используемого проверки для сложных релейных цепей набросаю, опишу и скину ближе к вечеру.
BAS

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 39
На форуме с 24.01.2014

Репутация: 80
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: НАВОДКА НАПРЯЖЕНИЯ!?

Сообщение 01 фев 2014 19:00

описал свой прибор и разместил здесь viewtopic.php?f=38&t=1746&p=6636#p6636
BAS

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 39
На форуме с 24.01.2014

Репутация: 80
Повысить репутациюПонизить репутацию