Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?

Сообщение 25 авг 2013 01:06

Винтика нет, и регулировать напряжение срабатывания можно только на заводе.
Почему 270 - это действительно грань, когда оборудование или живо, или мертво.
В новостройках не редка ситуация, когда напруга 250 - норма. Жильцов раздражает срабатывание защиты,и многие даже не понимают, что броски за 270 способны наделать бед. 270 выбиралось из варианта,когда только отключение способно спасти оборудование
Planerist916
planerist916

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 108
На форуме с 21.08.2013

Откуда: Москва

Репутация: 152
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?

Сообщение 25 авг 2013 19:04

Пардон но для чего отключать если при 260 уже все давно погорело. То же самое, что в качестве защиты линии, выдерживающей 20А, поставить автомат на 30А. Так сказать, чтобы лишний раз не отключалась.
tirion

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 92
На форуме с 20.06.2013

Репутация: 46
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?

Сообщение 26 авг 2013 13:18

tirion писал(а):Пардон но для чего отключать если при 260 уже все давно погорело. То же самое, что в качестве защиты линии, выдерживающей 20А, поставить автомат на 30А. Так сказать, чтобы лишний раз не отключалась.

Если случается авария, то напряжение, как правило, возрастает скачком, и переваливает 270 быстро. Тут защита и нужна.
А для точного отслеживания отклонения фаз от номинала можно поставить реле контроля фаз, например РКФ-11. На нем можно самому выставлять и величину отклонения, и время не реагирования.

phpBB [video]


Правда видео старое, но сама релюшка настроек не изменила.
Кстати, ограничители мощности (F&F, или евроавтоматика) - тоже имеют встроенную защиту от высокого напряжения, и у них уровень выбран 260 вольт.
Так что вариантов защит много.
Planerist916
planerist916

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 108
На форуме с 21.08.2013

Откуда: Москва

Репутация: 152
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?

Сообщение 22 май 2015 23:59

Да ничего хорошего не будет особенно в несимметричной сети (откуда взяться симметричной) у однофазного потребителя. Хотя и рекламный ролик про екф, но штука в доме просто необходимая.
n90

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 20
На форуме с 21.02.2015

Откуда: СПБ

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Что будет если у дома при 380в обрезать ноль?

Сообщение 28 май 2015 18:21

Будет "Все пропало!"
eiwork

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 11
На форуме с 14.01.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию