расключение щита
Сообщений: 15
• Страница 1 из 2 • 1, 2
расключение щита
Подскажите как лучше расключить щит в который заходит 70 квадрат, автомат на вводе 160А, 5 трехфазников на 40А (к этим трехфазникам приходят линии 6квадрат сечения)
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: расключение щита
Зависит от типоразмеров автоматов. Если малогабартные модульные, то только конструкцию из шин собирать, а от шин уже запитывать каждый. Если стационарные больших габаритов, и винтовые зажимы соответствующие (под наконечник), то можно провода оконцевать и зашлейфить. Выход с рубильника в 2 линии сделать и раскидать по автоматам: на 2 и 3 (шлейф).
Re: расключение щита
Есть готовое решение для таких случаев - модульные распределительные блоки. Поищите в сети кросс-модуль на дин-рейку РБ-400.
Re: расключение щита
спасибо большое за информацию
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: расключение щита
Можно обойтись без затрат. Кросс-модуль, штука хорошая конечно, но не дешевая. Извиняюсь за качество, фотографировал с телефона, но, думаю и так понятно: такую-же шину можно присоединить к выходным зажимам рубильника. На фотке кстати отходящие от шин проводки как раз 6 мм2.
Дешево и сердито
Дешево и сердито
Re: расключение щита
Что здесь сложного? 70 квадратов держат ток в 180 ампер, рубильник подобран правильно. С рубильника на 3-фазную гребёнку для 5 автоматов. Отходящие линии- кабелем типа ВВГ нг-LS 5x10 в гофре.
Re: расключение щита
Еще есть автоматы, у которых каждый полюс имеет по четыре отдельных зажима (два на ввод и два на отходящую линию - у обеих пар общие зажимные винты). Это очень удобная штука. Только здесь они, наверное, не очень полезны - дополнительный зажим для тонких проводов предназначен.
-
Shura Molotok - Активность пользователя
- Сообщений: 167
- На форуме с 15.04.2012
- Репутация: 29
Re: расключение щита
AlexK, перенес ваш пост в этот раздел из форума по электроснабжению ввиду дублирования тем.AlexK писал(а):Что здесь сложного? 70 квадратов держат ток в 180 ампер, рубильник подобран правильно. С рубильника на 3-фазную гребёнку для 5 автоматов. Отходящие линии- кабелем типа ВВГ нг-LS 5x10 в гофре.
Клеммы модульных автоматов рассчитаны максимум на 25 мм2. Вопрос в этом, как я понял. 6 автоматов зашлейфить не вариант, учитывая сечение. 6 проводов под каждый болт на выходе рубильника тем более.
Re: расключение щита
я с вами согласен только дело в том что вся расключка в 36 модульном щите и нужно сделать все красиво и аккуратно поэтому если брать расключку с медными шинами то не очень удобно все не влезит в щит так как 160 А рубильник занимает почти все динрейку а вот шинный модуль самое то или как говорили ранее обжать концы 6 ого квадрата гильзой и завести на каждую фазу автоматов только дело в том что больше не добавить в щит автоматов, а вот шинный модуль самое то и когда идет речь о красоте экономить нет смысла
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: расключение щита
Подскажите пожалуйста : в щит заходит вводной кабель 16 кв , 3 потребителя трехфазных подключаются 6 кв если мы расключаем перемычками понижать квадрат разрешается ? И на сколько ? ( или все таки лучше сделать расключку через модуль ?)
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Сообщений: 15