расключение щита


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

расключение щита

Сообщение 13 ноя 2013 21:59

Подскажите как лучше расключить щит в который заходит 70 квадрат, автомат на вводе 160А, 5 трехфазников на 40А (к этим трехфазникам приходят линии 6квадрат сечения)
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: расключение щита

Сообщение 13 ноя 2013 23:55

Зависит от типоразмеров автоматов. Если малогабартные модульные, то только конструкцию из шин собирать, а от шин уже запитывать каждый. Если стационарные больших габаритов, и винтовые зажимы соответствующие (под наконечник), то можно провода оконцевать и зашлейфить. Выход с рубильника в 2 линии сделать и раскидать по автоматам: на 2 и 3 (шлейф).
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: расключение щита

Сообщение 14 ноя 2013 08:57

Есть готовое решение для таких случаев - модульные распределительные блоки. Поищите в сети кросс-модуль на дин-рейку РБ-400.
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: расключение щита

Сообщение 14 ноя 2013 20:49

спасибо большое за информацию
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: расключение щита

Сообщение 14 ноя 2013 21:24

Можно обойтись без затрат. Кросс-модуль, штука хорошая конечно, но не дешевая. Извиняюсь за качество, фотографировал с телефона, но, думаю и так понятно: такую-же шину можно присоединить к выходным зажимам рубильника. На фотке кстати отходящие от шин проводки как раз 6 мм2.
141120134037.jpg
Дешево и сердито :D
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: расключение щита

Сообщение 15 ноя 2013 11:48

Что здесь сложного? 70 квадратов держат ток в 180 ампер, рубильник подобран правильно. С рубильника на 3-фазную гребёнку для 5 автоматов. Отходящие линии- кабелем типа ВВГ нг-LS 5x10 в гофре.
AlexK

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 11.11.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: расключение щита

Сообщение 15 ноя 2013 12:07

Еще есть автоматы, у которых каждый полюс имеет по четыре отдельных зажима (два на ввод и два на отходящую линию - у обеих пар общие зажимные винты). Это очень удобная штука. Только здесь они, наверное, не очень полезны - дополнительный зажим для тонких проводов предназначен.
Аватар пользователя
Shura Molotok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 167
На форуме с 15.04.2012

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: расключение щита

Сообщение 15 ноя 2013 14:38

AlexK писал(а):Что здесь сложного? 70 квадратов держат ток в 180 ампер, рубильник подобран правильно. С рубильника на 3-фазную гребёнку для 5 автоматов. Отходящие линии- кабелем типа ВВГ нг-LS 5x10 в гофре.
AlexK, перенес ваш пост в этот раздел из форума по электроснабжению ввиду дублирования тем.
Клеммы модульных автоматов рассчитаны максимум на 25 мм2. Вопрос в этом, как я понял. 6 автоматов зашлейфить не вариант, учитывая сечение. 6 проводов под каждый болт на выходе рубильника тем более.
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: расключение щита

Сообщение 15 ноя 2013 20:42

я с вами согласен только дело в том что вся расключка в 36 модульном щите и нужно сделать все красиво и аккуратно поэтому если брать расключку с медными шинами то не очень удобно все не влезит в щит так как 160 А рубильник занимает почти все динрейку а вот шинный модуль самое то или как говорили ранее обжать концы 6 ого квадрата гильзой и завести на каждую фазу автоматов только дело в том что больше не добавить в щит автоматов, а вот шинный модуль самое то и когда идет речь о красоте экономить нет смысла
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: расключение щита

Сообщение 01 авг 2014 19:06

Подскажите пожалуйста : в щит заходит вводной кабель 16 кв , 3 потребителя трехфазных подключаются 6 кв если мы расключаем перемычками понижать квадрат разрешается ? И на сколько ? ( или все таки лучше сделать расключку через модуль ?)
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron