прокладка трасс в лотке


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

прокладка трасс в лотке

Сообщение 15 ноя 2013 21:26

Скажите пожалуйста в лотке не обязательно вести трассу в гофре, И если слаботочный кабель экранированный его можно прокладывать с силой
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: прокладка трасс в лотке

Сообщение 16 ноя 2013 08:45

Гофротруба вообще не рассматривается в качестве защиты в НТД. Конечно, можно без нее. И нужно: сэкономите место в лотке (и деньги)) и охлаждение кабелей лучшим будет.

По логике, силовым кабелям по барабану соседство с информационными, чего не скажешь о последних. Поэтому, имеет смысл почитать доки по нормам СКС и на определенные кабели, что производитель пишет.

Если по Правилам, то:

ПУЭ 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п.1.). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала.

ВСН 60-89 „Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных домов”
1.23. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка сетей связи, сигнализации и электропроводки напряжением 220 В.
При этом провода и кабели связи и сигнализации должны быть отделены от электропроводки напряжением 220 В перегородкой или прокладываться на отдельных полочках.

Короче, нужна перегородка с хорошей локализационной способностью.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: прокладка трасс в лотке

Сообщение 16 ноя 2013 11:54

спасибо большое за информацию )
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: прокладка трасс в лотке

Сообщение 08 дек 2013 13:28

Сам по себе экран информационного кабеля не является защитой от излучений и помех от проложенной параллельно силовой кабельной системы, особенно если токи большие. Перегородка перегородкой, но экран надо заземлить.
cobber

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 19
На форуме с 12.02.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: прокладка трасс в лотке

Сообщение 29 дек 2013 07:44

cobber писал(а):Сам по себе экран информационного кабеля не является защитой от излучений и помех от проложенной параллельно силовой кабельной системы, особенно если токи большие. Перегородка перегородкой, но экран надо заземлить.
Как минимум с обоих концов каждую линию.