Сообщение 24 ноя 2013 12:58

Нужно провести силовой кабель из подземного паркинга до электродвигателя для систем дымоудаления, который находить(над паркингом) на улице и установлен на крыше тех.помещения(внутреняя прокладка не возможна).
Как провести кабель? в металлорукаве или в стальной трубе по фасаду(высота 2-3Метра) проекта нету,и как быть с гидроизоляцией паркинга?
Gross1983

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 24.11.2013

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электромонтаж. /паркинг

Сообщение 24 ноя 2013 14:48

Конечно, в металлической трубе. Наружная прокладка кабелей в металлорукаве недопустима.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электромонтаж. /паркинг

Сообщение 25 ноя 2013 08:10

В трубе, трубу обязательно заземлить.
beketov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 95
На форуме с 29.01.2012

Откуда: What's the difference?

Репутация: 8
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электромонтаж. /паркинг

Сообщение 25 ноя 2013 10:13

Дико извиняюсь -представляю себе как будет выглядеть мет. рукав через год-другой. Но ответьте пж в каком док-те написано, что прокладка на улице в м/р запрещена?
beginner

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 25
На форуме с 22.02.2012

Откуда: СПб

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электромонтаж. /паркинг

Сообщение 26 ноя 2013 08:25

Прямого запрет типа "прокладка кабелей и проводов в металлорукаве на улице запрещена" вы и не найдете.

В ПУЭ, смотрите табл 2.1.2 Напротив "Помещения всех видов и наружные установки"

Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках

Здесь металлорукав не проходит по толщине стенок (локализационным свойствам). Причем, 2 мм - это лишь минимальные требования.