Электромонтаж. /паркинг
Нужно провести силовой кабель из подземного паркинга до электродвигателя для систем дымоудаления, который находить(над паркингом) на улице и установлен на крыше тех.помещения(внутреняя прокладка не возможна).
Как провести кабель? в металлорукаве или в стальной трубе по фасаду(высота 2-3Метра) проекта нету,и как быть с гидроизоляцией паркинга?
Как провести кабель? в металлорукаве или в стальной трубе по фасаду(высота 2-3Метра) проекта нету,и как быть с гидроизоляцией паркинга?
Re: Электромонтаж. /паркинг
Конечно, в металлической трубе. Наружная прокладка кабелей в металлорукаве недопустима.
Re: Электромонтаж. /паркинг
В трубе, трубу обязательно заземлить.
Re: Электромонтаж. /паркинг
Дико извиняюсь -представляю себе как будет выглядеть мет. рукав через год-другой. Но ответьте пж в каком док-те написано, что прокладка на улице в м/р запрещена?
Re: Электромонтаж. /паркинг
Прямого запрет типа "прокладка кабелей и проводов в металлорукаве на улице запрещена" вы и не найдете.
В ПУЭ, смотрите табл 2.1.2 Напротив "Помещения всех видов и наружные установки"
Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
Здесь металлорукав не проходит по толщине стенок (локализационным свойствам). Причем, 2 мм - это лишь минимальные требования.
В ПУЭ, смотрите табл 2.1.2 Напротив "Помещения всех видов и наружные установки"
Запрещается применение стальных труб и стальных глухих коробов с толщиной стенок 2 мм и менее в сырых, особо сырых помещениях и наружных установках
Здесь металлорукав не проходит по толщине стенок (локализационным свойствам). Причем, 2 мм - это лишь минимальные требования.