Соединение земляного проводника


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Соединение земляного проводника

Сообщение 25 дек 2013 22:18

1. Скажите пожалуйста можно соединять земляной проводник и как это сделать
2. Можно ли сделать так- от ГЗШ кинуть землю до корпусов электроустановок одним проводом поставить распайкоробку и в ней развести до корпусов соединение в коробки сделать болтовым ?
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Соединение земляного проводника

Сообщение 26 дек 2013 09:49

Разные ЭУ с одним ЗУ нормально:

1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство

Может я что не понял, но не совсем понятно, видимо вы имеете ввиду под электроустановкой нагрузку какую-то если пишете о корпусах, которые надо заземлять.

Соединять можно, если соединения допустимый. У ПВ-3 многопроволочная жила, если просто под болт, то оконцевать - наконечник использовать или облудить
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Соединение земляного проводника

Сообщение 26 дек 2013 11:21

Забыл написать: сечение заземляющего проводника должно быть не меньше сечения питающих фазных проводников.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Соединение земляного проводника

Сообщение 26 дек 2013 20:34

Смотрите если например не хватило провода до ГЗШ я могу его нарастить через медную луженую гильзу
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Соединение земляного проводника

Сообщение 26 дек 2013 20:38

И я имел в виду корпуса установок например стоит 4 установки их корпус нужно заземлить отдельными пв3 1 х 4 могу ли я бросить пв3 1 х 25 до ближайшего корпуса поставить там распайку , от остальных 3 х корпусов бросить пв3 в эту распайку и там все подключиться с помощью бортового соединения ?
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Соединение земляного проводника

Сообщение 27 дек 2013 08:34

Разумеется, можете. Только не знаю как это болтом концевые муфты проводов 4 шт по 4 мм2 и 1 на 25 мм2 соединить. Лучше облудить концы (или обжать наконечниками) и через медную шинку соединить.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Соединение земляного проводника

Сообщение 27 дек 2013 13:11

Если в коробку легче спаять или сварить скрутку.
bob

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 64
На форуме с 04.01.2012

Репутация: 32
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Соединение земляного проводника

Сообщение 27 дек 2013 14:41

Спасибо за информацию)))
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Соединение земляного проводника

Сообщение 03 янв 2014 13:10

В коробку загнать обычную шину медную на 5 присоединений или распределительный блок, должно поместиться.
maximkireev

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 55
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 12
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Соединение земляного проводника

Сообщение 03 янв 2014 21:38

Можно и такие шинки использовать
2014-01-03_213203.png
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron