Сообщений: 12
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Соединение земляного проводника
1. Скажите пожалуйста можно соединять земляной проводник и как это сделать
2. Можно ли сделать так- от ГЗШ кинуть землю до корпусов электроустановок одним проводом поставить распайкоробку и в ней развести до корпусов соединение в коробки сделать болтовым ?
2. Можно ли сделать так- от ГЗШ кинуть землю до корпусов электроустановок одним проводом поставить распайкоробку и в ней развести до корпусов соединение в коробки сделать болтовым ?
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: Соединение земляного проводника
Разные ЭУ с одним ЗУ нормально:
Может я что не понял, но не совсем понятно, видимо вы имеете ввиду под электроустановкой нагрузку какую-то если пишете о корпусах, которые надо заземлять.
Соединять можно, если соединения допустимый. У ПВ-3 многопроволочная жила, если просто под болт, то оконцевать - наконечник использовать или облудить
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство
Может я что не понял, но не совсем понятно, видимо вы имеете ввиду под электроустановкой нагрузку какую-то если пишете о корпусах, которые надо заземлять.
Соединять можно, если соединения допустимый. У ПВ-3 многопроволочная жила, если просто под болт, то оконцевать - наконечник использовать или облудить
Re: Соединение земляного проводника
Забыл написать: сечение заземляющего проводника должно быть не меньше сечения питающих фазных проводников.
Re: Соединение земляного проводника
Смотрите если например не хватило провода до ГЗШ я могу его нарастить через медную луженую гильзу
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: Соединение земляного проводника
И я имел в виду корпуса установок например стоит 4 установки их корпус нужно заземлить отдельными пв3 1 х 4 могу ли я бросить пв3 1 х 25 до ближайшего корпуса поставить там распайку , от остальных 3 х корпусов бросить пв3 в эту распайку и там все подключиться с помощью бортового соединения ?
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: Соединение земляного проводника
Разумеется, можете. Только не знаю как это болтом концевые муфты проводов 4 шт по 4 мм2 и 1 на 25 мм2 соединить. Лучше облудить концы (или обжать наконечниками) и через медную шинку соединить.
Re: Соединение земляного проводника
Если в коробку легче спаять или сварить скрутку.
Re: Соединение земляного проводника
Спасибо за информацию)))
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: Соединение земляного проводника
В коробку загнать обычную шину медную на 5 присоединений или распределительный блок, должно поместиться.
- maximkireev
- Активность пользователя
- Сообщений: 55
- На форуме с 16.12.2013
- Репутация: 12
Re: Соединение земляного проводника
Можно и такие шинки использовать
Сообщений: 12