Сообщение 02 окт 2010 22:09

У меня дачный дом высотой три метра,подводка кабеля осуществляется над дорогой. Электрик выполнявший соединение дома с линией , для увеличеня высоты установил штангу (стальную трубу) по которой внутри провел СИП до высоты 2,75 м. после чего установил автомат на той- же высоте. Штанга проходит только через шифер. Гл. энергетик отключил дом, говорит что СИП Категорически нельзя проводить в стальных трубах, якобы это написано в ПУЭ, и кабель(СИП) необходимо спускать по этой штанге снаружи.
Подскажите пожалуйста кто прав, надо переделывать вход или доказывать гл. энергетику что он не прав? Заранее большое спасибо!
Евгений

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 28.09.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подводка СИП к дому

Сообщение 02 окт 2010 23:07

Это полный бред. Нет таких требований в ПУЭ! Если дом деревянный, то напрямую СИПом до счетчика с опоры «гнать» нельзя, это да, т. к. нельзя по правилам делать ввод через стену алюминиевым проводом, но это если дом деревянный. Во всех остальных случаях алюминиевый провод обязательно вести в трубе, будь то СИП, АВВГ и т. д. Это мера пожаробезопасности, ведь в случае замыкания алюминий просто вытекает, в отличие от меди и велика вероятность пожара. Более того существуют специальные нормы по толщине металлических труб, используемых для прокладки в них проводов, т. к. слишком тонкие трубы в результате замыкания могут прогореть. Очень странно, что такое энергетик говорит.

ПУЭ, дословно:
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.

Т. е. алюминий на ввод в дом по чердаку допускается ТОЛЬКО в металлических трубах!
masterOK

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 103
На форуме с 11.12.2009

Репутация: 35
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подводка СИП к дому

Сообщение 03 окт 2010 00:35

Согласен, и тоже не совсем понимаю этого энергетика.
Евгений писал(а):Электрик выполнявший соединение дома с линией , для увеличеня высоты установил штангу (стальную трубу) по которой внутри провел СИП до высоты 2,75 м. после чего установил автомат на той- же высоте.

Вот тут ваш энергетик может придраться вполне обоснованно, если автомат этот до счетчика установлен. Т. е. имеется простая возможность безучетного пользования электроэнергией, попросту воровства света - можно накинуть провода и спокойно тянуть :) Энергосбытовцы оч. не любят всякую коммутацию до счетчика и если возникнут проблемы по этому поводу, советую установить этот автомат в пластиковый боксик с петелькой под пломбирование - что-то лишнее подкинуть нельзя будет, из бокса только ручка автомата выступает, но вопросы со стороны энергоснабжающей организации это снимает. Может в этом автомате все дело?
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подводка СИП к дому

Сообщение 03 окт 2010 00:51

Нет, разговор идет именно о том, что нельзя проводить СИП а трубах!
Евгений

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 28.09.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подводка СИП к дому

Сообщение 04 окт 2010 14:40

Евгений писал(а):Нет, разговор идет именно о том, что нельзя проводить СИП а трубах!

Евгений,еще как можно и даже, следуя ПУЭ нужно в некоторых случаях. Тут все очень просто: ваш энергетик, скорее всего, просто опасается, что вы сделали соединение в этой своей трубе-штанге и отвели провода куда-нибудь для "левой" электропроводки. Вот и все. А эту чушь, насчет, того, что нельзя в трубе СИП вести, конечно он сам придумал, ведь чем-то мотивировать надо запрет!

Поэтому, насчет нарушения в виде СИПа в трубе смело можете послать его подальше, но помните, что от него зависит ваше пользование электроэнергией :D .
Аватар пользователя
Megavolt

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 07.11.2009

Репутация: 33
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подводка СИП к дому

Сообщение 01 дек 2012 10:17

Евгений писал(а):СИП Категорически нельзя проводить в стальных трубах, якобы это написано в ПУЭ, и кабель(СИП) необходимо спускать по этой штанге снаружи.
Точно нет такого требования. Только труба по правилам должна быть заземлена и использован СИП с изолированным нейтральным проводом.
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подводка СИП к дому

Сообщение 24 янв 2013 17:11

Нормы допускают прокладку СИП в трубе. Пусть гл. энергетик сошлется на норму которая запрещает такой монтаж.
Den

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 24.01.2013

Откуда: Москва

Репутация: 40
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подводка СИП к дому

Сообщение 24 янв 2013 21:18

Если дачные сети, то там свои своды правил и нормы- почти везде . Как председатель скажет, так и будет. Бред конечно полнейший - во многих случаях провода ДОЛЖНЫ быть проложены в трубе, СИП не исключение... просто стопудово опасаются что по скрутке в трубе левые подключения до счетчика будут сделаны. К гадалке не ходи :)
Аватар пользователя
СССР

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 80
На форуме с 09.12.2009

Репутация: 48
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подводка СИП к дому

Сообщение 25 янв 2013 18:40

Нет никаких отдельных норм для СИП, это точно. Другое дело, что этот провод обычно не так уж просто монтировать в трубе. Да и смысла в этом особенного нет. Но если надо - то почему бы и нет?