Сообщений: 9
• Страница 1 из 1
Подводка СИП к дому
У меня дачный дом высотой три метра,подводка кабеля осуществляется над дорогой. Электрик выполнявший соединение дома с линией , для увеличеня высоты установил штангу (стальную трубу) по которой внутри провел СИП до высоты 2,75 м. после чего установил автомат на той- же высоте. Штанга проходит только через шифер. Гл. энергетик отключил дом, говорит что СИП Категорически нельзя проводить в стальных трубах, якобы это написано в ПУЭ, и кабель(СИП) необходимо спускать по этой штанге снаружи.
Подскажите пожалуйста кто прав, надо переделывать вход или доказывать гл. энергетику что он не прав? Заранее большое спасибо!
Подскажите пожалуйста кто прав, надо переделывать вход или доказывать гл. энергетику что он не прав? Заранее большое спасибо!
Re: Подводка СИП к дому
Это полный бред. Нет таких требований в ПУЭ! Если дом деревянный, то напрямую СИПом до счетчика с опоры «гнать» нельзя, это да, т. к. нельзя по правилам делать ввод через стену алюминиевым проводом, но это если дом деревянный. Во всех остальных случаях алюминиевый провод обязательно вести в трубе, будь то СИП, АВВГ и т. д. Это мера пожаробезопасности, ведь в случае замыкания алюминий просто вытекает, в отличие от меди и велика вероятность пожара. Более того существуют специальные нормы по толщине металлических труб, используемых для прокладки в них проводов, т. к. слишком тонкие трубы в результате замыкания могут прогореть. Очень странно, что такое энергетик говорит.
ПУЭ, дословно:
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.
Т. е. алюминий на ввод в дом по чердаку допускается ТОЛЬКО в металлических трубах!
ПУЭ, дословно:
Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения.
Т. е. алюминий на ввод в дом по чердаку допускается ТОЛЬКО в металлических трубах!
Re: Подводка СИП к дому
Согласен, и тоже не совсем понимаю этого энергетика.
Вот тут ваш энергетик может придраться вполне обоснованно, если автомат этот до счетчика установлен. Т. е. имеется простая возможность безучетного пользования электроэнергией, попросту воровства света - можно накинуть провода и спокойно тянуть Энергосбытовцы оч. не любят всякую коммутацию до счетчика и если возникнут проблемы по этому поводу, советую установить этот автомат в пластиковый боксик с петелькой под пломбирование - что-то лишнее подкинуть нельзя будет, из бокса только ручка автомата выступает, но вопросы со стороны энергоснабжающей организации это снимает. Может в этом автомате все дело?
Евгений писал(а):Электрик выполнявший соединение дома с линией , для увеличеня высоты установил штангу (стальную трубу) по которой внутри провел СИП до высоты 2,75 м. после чего установил автомат на той- же высоте.
Вот тут ваш энергетик может придраться вполне обоснованно, если автомат этот до счетчика установлен. Т. е. имеется простая возможность безучетного пользования электроэнергией, попросту воровства света - можно накинуть провода и спокойно тянуть Энергосбытовцы оч. не любят всякую коммутацию до счетчика и если возникнут проблемы по этому поводу, советую установить этот автомат в пластиковый боксик с петелькой под пломбирование - что-то лишнее подкинуть нельзя будет, из бокса только ручка автомата выступает, но вопросы со стороны энергоснабжающей организации это снимает. Может в этом автомате все дело?
Re: Подводка СИП к дому
Нет, разговор идет именно о том, что нельзя проводить СИП а трубах!
Re: Подводка СИП к дому
Евгений писал(а):Нет, разговор идет именно о том, что нельзя проводить СИП а трубах!
Евгений,еще как можно и даже, следуя ПУЭ нужно в некоторых случаях. Тут все очень просто: ваш энергетик, скорее всего, просто опасается, что вы сделали соединение в этой своей трубе-штанге и отвели провода куда-нибудь для "левой" электропроводки. Вот и все. А эту чушь, насчет, того, что нельзя в трубе СИП вести, конечно он сам придумал, ведь чем-то мотивировать надо запрет!
Поэтому, насчет нарушения в виде СИПа в трубе смело можете послать его подальше, но помните, что от него зависит ваше пользование электроэнергией .
Re: Подводка СИП к дому
Точно нет такого требования. Только труба по правилам должна быть заземлена и использован СИП с изолированным нейтральным проводом.Евгений писал(а):СИП Категорически нельзя проводить в стальных трубах, якобы это написано в ПУЭ, и кабель(СИП) необходимо спускать по этой штанге снаружи.
Re: Подводка СИП к дому
Нормы допускают прокладку СИП в трубе. Пусть гл. энергетик сошлется на норму которая запрещает такой монтаж.
Re: Подводка СИП к дому
Если дачные сети, то там свои своды правил и нормы- почти везде . Как председатель скажет, так и будет. Бред конечно полнейший - во многих случаях провода ДОЛЖНЫ быть проложены в трубе, СИП не исключение... просто стопудово опасаются что по скрутке в трубе левые подключения до счетчика будут сделаны. К гадалке не ходи
Re: Подводка СИП к дому
Нет никаких отдельных норм для СИП, это точно. Другое дело, что этот провод обычно не так уж просто монтировать в трубе. Да и смысла в этом особенного нет. Но если надо - то почему бы и нет?
-