Помогите Разобратся Терморегулятор Пускатель= ЭлектКоптильня
Сообщений: 16
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Помогите Разобратся Терморегулятор Пускатель= ЭлектКопти
Но тогда в сумме будет 2квт/220 = 9.1А а пускатель 9А это нормально?
Попробую зарисовать схему по вашим данным и выложить, для проверки.
Попробую зарисовать схему по вашим данным и выложить, для проверки.
Re: Помогите Разобратся Терморегулятор Пускатель= ЭлектКопти
PavelS писал(а):Но тогда в сумме будет 2квт/220 = 9.1А а пускатель 9А это нормально?
9А-это ток одной фазы, т.е. одного силового контакта, так что все более чем нормально.
Re: Помогите Разобратся Терморегулятор Пускатель= ЭлектКопти
Стоп! Объясните откуда взялись уже 2 квт?
Поэтому я и отписал. 6-5,4=0,6А, это мало, потому что иногда производители любят заявлять завышенный номинал. Кроме того, мы же говорим не о защите с уставкой, и я исхожу что здесь чисто коммутационный аппарат и резерв по току не помешает.PavelS писал(а):Мне сказали чтоб подключить к нему тен 1,2кв нужен магнитный пускатель 6А, обьяснили как подключить
Re: Помогите Разобратся Терморегулятор Пускатель= ЭлектКопти
bob писал(а):Стоп! Объясните откуда взялись уже 2 квт?
А если почитать внимательнее предыдущие посты?
Re: Помогите Разобратся Терморегулятор Пускатель= ЭлектКопти
Прошу прощения за невнимательность. Это меняет дело, согласен с Practik, по полюсам ТЭНы раскидать и 9 А более чем...
Re: Помогите Разобратся Терморегулятор Пускатель= ЭлектКопти
Подключайте - 1,3,5 контакты пускателя -соединяйте перемычкой (провод потолще) туда-же проводок с 10 и 8 контакта термореле (можете перемычку на термо поставить и один проводок кинуть на пускатель), далее, один вывод у всех тенов соединяете перемычкой (тоже потолще провод) проводком соединяете эти вывода с 9 контактом на термо и с а2 на пускателе, ну и ещё один проводок - с а1 пускателя на 7 клемму реле сетевой провод подключаете одним концом на пускатель ( 1,3,5 где перемычка) вторым на перемычку тэнов (где они в одну кучу собраны) Можете поставить 3 тэна по 2 квт -пускатель выдержит спокойно... Да, и свободные концы тэнов садите на вывода пускателя (2,4,6 -только не более 2квт на контакт) Фото копчений в студию )))
Сообщений: 16
• Страница 2 из 2 • 1, 2
-