Коррозия латунных каб. вводов в алюминиевом корпусе
Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
Коррозия латунных каб. вводов в алюминиевом корпусе
Возникла такая дилема: в наружной проводке при разводке использовалась алюминиевая коробка и латунные никелированные кабельные вводы. Теперь заказчик требует либо заменить вводы на алюминиевые или коробку на другую из черного металла мотивируя это тем что медные спалавы и алюминий не "дружат". Мол неизбежно будет коррозия и нарушение герметичности, т.к. коробка открыта всем ветрам, дождям и солнцу..... Менять коробку здорово неудобно. Вот и возникает вопрос: как быть? Видел ли кто-нибудь такую коррозию на практике?
Re: Коррозия латунных каб. вводов в алюминиевом корпусе
А почему так получилось? что- с коробкой в комплекте латунные штуцеры были? Алюминий с латунью несовместим, механический контакт деталей должен быть исключен. Если честно никогда не приходилось видеть результат такой коррозии на практике, не скажу насчет открытости всем ветрам, дождям и пр, но требование вашего заказчика не лишено смысла.
Re: Коррозия латунных каб. вводов в алюминиевом корпусе
NikN, просто пластиковые сальники на ввод подобрать с ip68 никакой коррозии не будет.