- Электрические схемы
- Электропривод
- Электропроводка
- Электроосвещение
- Учет электроэнергии
- Электрические аппараты
- Электроснабжение
- Оперативное обслуж. ЭУ
- Электробезопасность
- Онлайн расчеты
- Электротехника в теории
- Электрические измерения
- Каталог компаний
-
Наиболее востребованная документация:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
переключатели
Сообщений: 12
• Страница 1 из 2 • 1, 2
переключатели
Господа,вот такая задачка:Пригласили меня разобраться с коробками в квартире после молдавского электромонтажа:)Отделка уже сделана,кабели раскинуты по местам.В комнате по схеме два переключателя света.Но тут вот такая фигня.Похоже молдоване не знают принцип работы переключателей.В первую коробку заведено питание,кабель от 1го переключателя и кабель 3х жильный на лампочки,который далее после лампочки идет в другую распред коробку и туда же выведен кабель от второго переключателя.Как не ломай голову схему собрать не реально.Не понятно что хотели сделать эти электрики.Зачем освещение заводить в другую коробку,ведь надо было второй переключатель выводить в первую коробку.ПОлучается между коробками идет 3х жильный кабель на котором еще и лампочки висят,Лажа какая то.Был бы 5 кабель между коробками тогда можно было бы собрать схему.Причем так сделанно во всех комнатах и в коридоре.Кто что скажет по этому поводу? Я же прав что с такими данными схему не собрать?
Re: переключатели
Правильно пишите, провода 2-го переключателя должны быть заведены в 1-ю коробку (коробка 2 вообще не нужна) - в ней можно соединиться и если есть возможность далее этот кабель со светильника завести в 1 коробку. Если нет, то или вскрывать отделку на участке коробка1-перключатель 1.
Re: переключатели
v.e, все элементарно можно поправить, не надо на молдаван нагнетать))v.e писал(а):Правильно пишите, провода 2-го переключателя должны быть заведены в 1-ю коробку (коробка 2 вообще не нужна) - в ней можно соединиться и если есть возможность далее этот кабель со светильника завести в 1 коробку. Если нет, то или вскрывать отделку на участке коробка1-перключатель 1.
Антоха, вопросы:
1. Кабели трехжильные все использованы (с обеих коробок и светильника)? Если да, то легко поправимо без вскрытий штукатурки.
2. Надеюсь пишешь об одноклавишных переключателях? - если задействованы 2х-клавишные, то я пас перед этой "уникальной" технологией)
Re: переключатели
Да все кабели трехжильные уложены и переключатели одноклавишные.Не представляю как можно в данной ситуации поправить.Только кидать дополнительный кабель из второй коробки в первую,а со светильника кабель действительно не нужен во второй коробке,когда он заведен еще и в первую.Были бы хитрые варианты если бы на лампочки шел 5жильный кабель,тогда бы и не было вопросов.
Re: переключатели
Не-не! 5-жилка не потребуется. Проводов как раз хватает.
Нужно:
1. Коробка 2 - в ней надо соединить кабель от переключателя 2 с кабелем, который на светильник идет. Короче, просто нарастить провод, эта коробка больше не нужна. Будем считать, что от 2-го переключателя 3х-жильный кабель напрямую к светильнику подведен.
2. Коробка 1. Нулевой провод питающего кабеля соединить с проводом кабеля, который идет на светильник, ну и соответственно можно сразу разделать внутри светильника его и посадить на N клемму. Две жилы этого кабеля пока никуда, к ним вернемся позже.
Вернемся к этой же коробке. Теперь, с питающего кабеля фазу надо соединить с проводом кабеля от переключателя 1 (провод питающий центральный, общий контакт этого переключателя). Две оставшиеся жилы соединить с двумя оставшимися жилами кабеля от коробки 1 до светильника.
3. Коммутация на (в) светильнике. Жилу кабеля от центрального (общего) контакта переключателя 1 надо кинуть на фазную клемму светильника. А две оставиеся жилы (без разницы какой с каким) от этого переключателя 2 соединить с двумя свободными жилами в светильнике, которые от коробки 1 "пришли" (п. 2, где я писал, что к ним вернемся позже).
Получилась рабочая схема. Может путанно, но как мог объяснил, если не понятно поясню. Можно рисунок накидать, но позже.
Нужно:
1. Коробка 2 - в ней надо соединить кабель от переключателя 2 с кабелем, который на светильник идет. Короче, просто нарастить провод, эта коробка больше не нужна. Будем считать, что от 2-го переключателя 3х-жильный кабель напрямую к светильнику подведен.
2. Коробка 1. Нулевой провод питающего кабеля соединить с проводом кабеля, который идет на светильник, ну и соответственно можно сразу разделать внутри светильника его и посадить на N клемму. Две жилы этого кабеля пока никуда, к ним вернемся позже.
Вернемся к этой же коробке. Теперь, с питающего кабеля фазу надо соединить с проводом кабеля от переключателя 1 (провод питающий центральный, общий контакт этого переключателя). Две оставшиеся жилы соединить с двумя оставшимися жилами кабеля от коробки 1 до светильника.
3. Коммутация на (в) светильнике. Жилу кабеля от центрального (общего) контакта переключателя 1 надо кинуть на фазную клемму светильника. А две оставиеся жилы (без разницы какой с каким) от этого переключателя 2 соединить с двумя свободными жилами в светильнике, которые от коробки 1 "пришли" (п. 2, где я писал, что к ним вернемся позже).
Получилась рабочая схема. Может путанно, но как мог объяснил, если не понятно поясню. Можно рисунок накидать, но позже.
Re: переключатели
О спасибо за хитрую схему.Не ожидал что можно так сделать.Прорисовал себе на листочке и действительно схема рабочая получилась.Так люди делают видимо из экономии кабеля и сил,но все равно надо по научному делать:)На светильник кабель не разделанный у меня.Там получается можно снять оболочку кабеля и сделать разрыв только одной жилы и соединить эти концы со свеьильником,а другие жилы цельные пойдут дальше.Дальше правда на этом кабеле еще 5 петель сделанно под свеьильники.Там получается надо сделать тоже самое что и на первом светильнике,и в итоге получается последовательное соединение светильников,где с одной перегоревшей лампочки схема будет нарушена.Вот как я понял.
Re: переключатели
ElPRO, не совсем вас понял, по моим прикидкам 1 провода не хватает, скиньте пж схему для наглядности.ElPRO писал(а):Получилась рабочая схема. Может путанно, но как мог объяснил, если не понятно поясню. Можно рисунок накидать, но позже.
Re: переключатели
Re: переключатели
В виде схемы нагляднее:
Re: переключатели
Все, понял, немного по другому думал. Ну если нет возможности зашлейфить светильники, то остается только согласовать с заказчиком вариант изменения способа управления светом: вместо переключателей ставить выключатель.
Сообщений: 12