подбор автомата


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

подбор автомата

Сообщение 01 фев 2011 19:03

От квартирного электрощитка к распределительной коробке одной из комнат подведена линия медным проводом сеч. 2.5 мм.кв. К этой коробке параллельно подключены 2 розетки и лампочка все медным проводом сеч. 1.5 мм.кв.Посоветуйте на сколько ампер должен быть автомат для этой линии в щитке.
Заранее благодарен.
leonid1937

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 01.02.2011

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: подбор автомата

Сообщение 01 фев 2011 20:03

Зависит от мощности нагрузки, которая будет питаться от этих розеток. Обычно, для розеточных групп предусматривают защиту 25 ампер (держат нагрузку чуть более 5,5 кВт), этого более чем достаточно. Если суммарная потребляемая мощность не 2,5-3 кВт, вполне хватит автомата на 16 ампер.
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: подбор автомата

Сообщение 01 фев 2011 22:07

на 25 ставьте, нормально будет. При замыкании отключится как и на 16 А, а так - небольшой резерв будет
Аватар пользователя
Megavolt

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 07.11.2009

Репутация: 33
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: подбор автомата

Сообщение 01 фев 2011 22:58

leonid1937 писал(а):От квартирного электрощитка к распределительной коробке одной из комнат подведена линия медным проводом сеч. 2.5 мм.кв. К этой коробке параллельно подключены 2 розетки и лампочка все медным проводом сеч. 1.5 мм.кв.Посоветуйте на сколько ампер должен быть автомат для этой линии в щитке.
Заранее благодарен.
Сечение провода сейчас роли не играет. А насчет розеток: ведь в них можно включить ночник, который почти не берет, а можно и электрочайник на 2 кВт. Берите 4-5 ампера на киловатт примерно, учитывая, что в сети около 220 вольт. Например для 2 кВт надо 10 а + запас, итого ближайшее значения номинала автоматического выключателя - 16 А. Но я присоединяюсь к советам выше, оптимально на 25 А будет, я бы так и сделал.
Аватар пользователя
СССР

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 80
На форуме с 09.12.2009

Репутация: 48
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: подбор автомата

Сообщение 11 фев 2011 00:34

Часто сюда захожу, но только сегодня прочитал в личке, извиняюсь. На 25 ампер самое то будет.