Нужна помощь О комплектации БКУ ЭХЗ Меркурий 2
Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
Нужна помощь О комплектации БКУ ЭХЗ Меркурий 2
Здравствуйте! Нужна ваша помощь, не могу понять что от меня требуется, можете объяснить, пришло письмо О комплектации БКУ ЭХЗ Меркурий 2:
В составе рабочей документации по объекту.....Блочная трансформаторная подстанция , в комплекте приемного портала воздушного ввода ПВВ-Э-60, 7-10 УХЛ1, поставлены изоляторы ШФ-10Г, в соответствии с техническими требованиями к опорам ВЛ 6-20 кВ, входящих в них элементам и устройствам защиты птиц от поражения электрическим током, применяемым при строительстве/реконструкции ВЛ 6-20 кВ на объектах ОАО Газпром пункт 3.28, применение фарфоровых изоляторов не допускается.В связи с вышеизложенным ввод ВЛ 10 кВ в БКУ ЭХЗ Меркурий 2 осуществляться не будет до момента решения вопроса о применяемых изоляторах.
В составе рабочей документации по объекту.....Блочная трансформаторная подстанция , в комплекте приемного портала воздушного ввода ПВВ-Э-60, 7-10 УХЛ1, поставлены изоляторы ШФ-10Г, в соответствии с техническими требованиями к опорам ВЛ 6-20 кВ, входящих в них элементам и устройствам защиты птиц от поражения электрическим током, применяемым при строительстве/реконструкции ВЛ 6-20 кВ на объектах ОАО Газпром пункт 3.28, применение фарфоровых изоляторов не допускается.В связи с вышеизложенным ввод ВЛ 10 кВ в БКУ ЭХЗ Меркурий 2 осуществляться не будет до момента решения вопроса о применяемых изоляторах.
- TequilaJazz
- Активность пользователя
- Сообщений: 1
- На форуме с 02.06.2014
- Репутация: 10
Re: Нужна помощь О комплектации БКУ ЭХЗ Меркурий 2
Что именно непонятно?
Пишут, что изоляторы вашим им не нравятся.TequilaJazz писал(а):...при строительстве/реконструкции ВЛ 6-20 кВ на объектах ОАО Газпром пункт 3.28, применение фарфоровых изоляторов не допускается.
Re: Нужна помощь О комплектации БКУ ЭХЗ Меркурий 2
От фарфоровых изоляторов постепенно везде избавляются, заменяют на полимерные, так-что неудивительно.