Сообщений: 4
• Страница 1 из 1
Наводка
у меня всего два вопроса по данной теме. опасно ли наличие наводки и как от нее избавиться если она на висит на заземление а ЯРЩ полностью пластмассовый, следовательно на его корпус ни чего не повесить.
Re: Наводка
Зависит от мощности наводки. На величину наводки влияет протяженность параллельно проложенных проводов. Я так понимаю, вопрос связан с темой viewtopic.php?f=32&t=2483
В квартирных проводках серьезные наводки маловероятны из-за длин параллельных линий, да и токи не те совсем.
Еще немаловажно чем проверять: некоторые "индикаторные" отвертки находят потенциал там где его не может быть.
В квартирных проводках серьезные наводки маловероятны из-за длин параллельных линий, да и токи не те совсем.
Еще немаловажно чем проверять: некоторые "индикаторные" отвертки находят потенциал там где его не может быть.
Re: Наводка
Заземлить и наводка уйдет.
Re: Наводка
наводка на заземлении?Chaynik писал(а):у меня всего два вопроса по данной теме. опасно ли наличие наводки и как от нее избавиться если она на висит на заземление а ЯРЩ полностью пластмассовый, следовательно на его корпус ни чего не повесить.
В пластиковых щитах должны быть клеммные шинки (N и PE), на которых провода заземления и соединяются. Но вопрос для меня загадка, конечно.
Сообщений: 4