Электрика в офисе


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Электрика в офисе

Сообщение 27 авг 2014 18:53

Добрый вечер! Обращаюсь с просьбой помочь... Ситуация такая: в офисе прошел ремонт,до него все работало нормально. Розеточные группы остались без изменений, изменились потребители освещения (поставили светодиодные светильники ,вроде на 24 В,установлены драйверы Navigator) После окончания ремонта стали происходить просадки напряжения. Лампочки перегорают,компы отрубаются и т.д. и т. п. Подрядчик аргументировал это некачественным электроснабжением и установил электронный стабилизатор 45 кВА ,3 фазы ,но лучше от этого не стало,так как просадки не из-за перепадов,а,как мне кажется, из-за коротыша где-то в цепи. Стабилизатор залипает по первой фазе и вырубает автомат аж в ГРЩ. Я вскрыл подвесные потолки и нашел там штук пятнадцать валяющихся под напряжением, не изолированных концов группы освещения с оголенными жилами (правда,следов короткого на них я не увидел) . Все их удалил,но лучше не стало. Суть вопроса: КАК найти коротыш,если мультиметр его не видит, и происходит он произвольно???? То есть может вообще его не быть в течении недели,а может два раза на день жахнуть или ночью...
Андрей А.

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 27.08.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрика в офисе

Сообщение 27 авг 2014 20:50

Логично искать на первой фазе если нагрузка однофазная. Тогда по сработке однополюсника в РЩ можно установить на какой группе короткое, но опять-таки если нагрузки по группам разбита.
Аватар пользователя
Влад

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 136
На форуме с 27.10.2009

Репутация: 30
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрика в офисе

Сообщение 27 авг 2014 21:42

В РЩ 65 автоматов,из них только два трехфазные. Ни один автомат не отрабатывает. Может быть это не коротышка,а где-нибудь плохой ноль? Но тогда почему по всему офису моргает освещение, а не на определенной группе? Хочу попробовать мегером пройти все отходящие группы первой фазы. Как думаете-поможет?
Андрей А.

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 27.08.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрика в офисе

Сообщение 28 авг 2014 08:21

Если селективность защиты обеспечена, то отшивать должен групповой автомат. Раз в ГРЩ срабатывает, то осмотри и промегерь первым делом вводной кабель, причина в нем может быть.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрика в офисе

Сообщение 02 сен 2014 09:57

Не факт, что обязательно имеет место короткое замыкание а не токовый перегруз. Надо проверить ток по фазам: может неравномерное распределение нагрузки. Плохой ноль тоже по описанию подходит кстати. В общем нужна хорошая ревизия, здесь вряд ли причину выясните, т к под описание проблемы много чего подходит...
maximkireev

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 55
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 12
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрика в офисе

Сообщение 02 сен 2014 14:39

Разница по фазам в 1,5 кВт. Не критично,вроде.
Андрей А.

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 3
На форуме с 27.08.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрика в офисе

Сообщение 28 сен 2014 12:25

Не исключено, что короткое может и не в проводке быть вовсе, а в подключенной нагрузке.
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Электрика в офисе

Сообщение 17 янв 2015 16:25

Вижу, что сообщение старое. Но напишу, не глядя на другие. Если 24 В освещение, то нужен понижающий трансформатор. Его надо бы возле щита ставить, понижать напряжение. Если это все предусмотрели, то искать, где накосячили. Если вам монтажники признаются.
eiwork

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 11
На форуме с 14.01.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron