Энергосберегающая лампа


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Энергосберегающая лампа

Сообщение 04 сен 2014 08:09

Подскажите из за чего может мигать энергосберегающая лампа. Она включена и переодически мигает
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Энергосберегающая лампа

Сообщение 04 сен 2014 09:08

Возможные причины:

брак сборки
пробой конденсатора
обрыв спирали
пониженное напряжение сети
плохой контакт в патроне (другие лампы в этом патроне нормально работают?)
BezNika

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 111
На форуме с 02.02.2012

Репутация: 34
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Энергосберегающая лампа

Сообщение 04 сен 2014 12:10

Короче 5 точечных светильников и они маргают одновременно . В сети 228 в . Другие лампы не пробовал
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Энергосберегающая лампа

Сообщение 04 сен 2014 17:30

5 ламп одновременно? Что-то с питанием. Проверь выключатель. Проверь каждую лампу отдельно.
SerZ55

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 41
На форуме с 01.06.2014

Репутация: 98
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Энергосберегающая лампа

Сообщение 04 сен 2014 20:29

Да 5 ламп одновременно .
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Энергосберегающая лампа

Сообщение 05 сен 2014 07:58

Если в других помещениях сберегалки ровно горят, то однозначно проблемы питания. Контакт в патроне отпадает.
Проверь контакты в выключателе (если диммере или с подсветкой лучше заменить), распредкоробке, контакт в месте подключения 1-го светильника (начало шлейфа).
BezNika

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 111
На форуме с 02.02.2012

Репутация: 34
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Энергосберегающая лампа

Сообщение 05 сен 2014 12:11

Хорошо спасибо
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Энергосберегающая лампа

Сообщение 05 сен 2014 17:21

BezNika писал(а):...Проверь контакты в выключателе (если диммере или с подсветкой лучше заменить), распредкоробке, контакт в месте подключения 1-го светильника (начало шлейфа).


Диммер с энергосберегающими люминисцентными лампами вообще ставить нельзя, выключатель с подсветкой можно, но с некоторыми (старых типов) могут быть вспышки ламп в выключенном состоянии.
SerZ55

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 41
На форуме с 01.06.2014

Репутация: 98
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Энергосберегающая лампа

Сообщение 06 сен 2014 11:21

SerZ55 писал(а):Диммер с энергосберегающими люминисцентными лампами вообще ставить нельзя, выключатель с подсветкой можно, но с некоторыми (старых типов) могут быть вспышки ламп в выключенном состоянии.

SerZ55 смотря, что за диммирование. Для обычных энергосберегалок конечно нет. Но сейчас есть лампы под диммирование на основе широтно-импульсной модуляции. Здесь конечно не тот случай, скорее всего проблема в контакте где-то. а насчет диммирования я написал что может где-то блочок забытый где-то замурован)) или плавный пуск от старых ламп мало ли...