обьединение земли и нуля))


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Re: обьединение земли и нуля))

Сообщение 09 сен 2014 08:02

Про защитное заземление верно написали. Но только Правилами оговаривается где оно должно быть;

1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.

В распределительных щитках с групповыми автоматами никаких перемычек быть не должно! Может имеет место плохой ноль и если он периодически пропадает по каким то причинам, то фаза получается идет обраткой на землю и соответственно на корпуса светильников.

Был похожий случай, правда без всяких перемычек, поэтому еще бы посоветовал вскрыть выборочно несколько армстронгов и проверить их запитку, не посажены ли нули на клемму "земля".
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: обьединение земли и нуля))

Сообщение 10 сен 2014 11:08

Если оставить в покое стабилизатор то в отношении соединения "земли" с "нулем" скажу что это очень рискованное дело - ведь при обрыве "нуля" выходит что корпуса оборудования "заземлены" фазным проводником. Из-за этого и может быть срабатывание дифзащиты стабилизатор. и срабатывание автомата. Перемычка никакая не нужна, особенно в групповой однофазной сети любой нормальный электрик вам это скажет.
maximkireev

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 55
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 12
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron