Помогите разобраться с подключением муссона


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Помогите разобраться с подключением муссона

Сообщение 30 сен 2014 22:29

Приветствую всех! прошу помощи с подключением муссона
собственно имеется:
-Мусоон 9 кВт, 380 В
-Гараж 45 м^2
-Напряжение в гараже 220 В
Схему подключения трёхфазного муссона в однофазную сеть вроде нашёл, помогите правильно рассчитать ёмкость пускового и рабочего конденсатора!
Заранее благодарен:)
FrostIce

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 06.10.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Помогите разобраться с подключением муссона

Сообщение 01 окт 2014 09:45

Расчет рабочего конденсатора:

C=2800*I/U (для обмотки звезда);
C=4800*I/U (для обмотки треугольник).

Полученное значение умножайте на 3 - это будет емкость пускового конденсатора.

или

capacitance.php