Помогите разобраться с подключением муссона
Сообщений: 2
• Страница 1 из 1
Помогите разобраться с подключением муссона
Приветствую всех! прошу помощи с подключением муссона
собственно имеется:
-Мусоон 9 кВт, 380 В
-Гараж 45 м^2
-Напряжение в гараже 220 В
Схему подключения трёхфазного муссона в однофазную сеть вроде нашёл, помогите правильно рассчитать ёмкость пускового и рабочего конденсатора!
Заранее благодарен:)
собственно имеется:
-Мусоон 9 кВт, 380 В
-Гараж 45 м^2
-Напряжение в гараже 220 В
Схему подключения трёхфазного муссона в однофазную сеть вроде нашёл, помогите правильно рассчитать ёмкость пускового и рабочего конденсатора!
Заранее благодарен:)
Re: Помогите разобраться с подключением муссона
Расчет рабочего конденсатора:
C=2800*I/U (для обмотки звезда);
C=4800*I/U (для обмотки треугольник).
Полученное значение умножайте на 3 - это будет емкость пускового конденсатора.
или
capacitance.php
C=2800*I/U (для обмотки звезда);
C=4800*I/U (для обмотки треугольник).