Сообщение 12 ноя 2014 12:04

Скажите что относится к повторному заземлению и относится молнезащита к нему
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все о заземлении

Сообщение 12 ноя 2014 18:41

Нет, это совершенно разные по назначению вещи: молниезащита - мера защиты от молний,
lightning-protection.php

Повторное заземление нейтрали ("повторка") выполняется в сетях с глухозаземленной нейтралью в ЭУ напррядением до 1 кВ начиная от подстанции, на концах ВЛ, вводах в частные дома на опорах, на вводах в ВРУ в здания.
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все о заземлении

Сообщение 12 ноя 2014 23:29

На сколько я знаю повторное зазем осуществяется например от естест желез конструкций наход в земле т.е от конструкций подкл к шине РЕ , молнезащита ( контур заземления вокруг здания или треугольник тоже наход в земле и подкл чезез разрядник к шине РЕ )
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все о заземлении

Сообщение 13 ноя 2014 08:36

Не понял вопрос. А насчет единого контура вы правы, в руководящих документах (лень искать) и в правилах есть требования использовать единый контур для громоотвода и заземления.
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все о заземлении

Сообщение 13 ноя 2014 08:53

Ну вот дак к чему я то клоню я правильно думаю что его теоретически можно отнести к повторному заземлению ???
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все о заземлении

Сообщение 13 ноя 2014 10:47

Когда говорят о повторном заземлении, то имеют ввиду заземление НЕЙТРАЛИ, то есть совмещенный рабочий защитный ноль ДОПОЛНИТЕЛЬНО заземляют. PEN действительно заземляют, но необязательно по аналогии с молниезащитой должно соединяться с ГЗШ. Возьмите повторку на ВЛ: примерно через 3-4 опоры ноль соединяют с проволокой катанкой и делают спуск и приваривают к забитому в землю электроду.

Повторка снижает опасность поражени. электрическим током, возникающую в случае обрыва нуля и замыкания фазы на корпус после обрыва.

Так что ни по назначению ни по техническому исполнению повторка к молниезащите не относятся.
stuff11

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 148
На форуме с 26.01.2010

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все о заземлении

Сообщение 13 ноя 2014 14:13

А повторное заземление РЕN осуществяется от любой конструкции наход в земле ?
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все о заземлении

Сообщение 13 ноя 2014 18:16

На вводе в здание ставят перемычку на ГЗШ, на ВЛ повторное заземление нейтрали делают согласно требованиям ПУЭ-7:

"1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4).
Указанные повторные заземления выполняются, если более частые заземления по условиям защиты от грозовых перенапряжений не требуются.
Повторные заземления PEN-проводника в сетях постоянного тока должны быть выполнены при помощи отдельных искусственных заземлителей, которые не должны иметь металлических соединений с подземными трубопроводами.
Заземляющие проводники для повторных заземлений PEN-проводника должны иметь размеры не менее приведенных в табл. 1.7.4."
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Все о заземлении

Сообщение 13 ноя 2014 18:46

Спасибо разобрался
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию