Re: Расчет вводного автомата
homa, написано в ПУЭ 7.1.65.homa писал(а):У меня встречный вопрос: а нужен ли вообще вводной автомат в РЩ например и где это написано?
После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Re: Расчет вводного автомата
Расчет вводного автомата
Счетчик в квартире устанавливать нужно до или после вводного квартирного автомата?
Расчет вводного автомата
Я начинаю проектировать. Возникла трудность в выборе вводного автомата: его номинал выбирается по установочной мощности или всё же по рассчетной?
- AlexKotovpa
- Активность пользователя
- Сообщений: 4
- На форуме с 03.08.2015
- Репутация: 10
Re: Расчет вводного автомата
yarickOi писал(а):Счетчик в квартире устанавливать нужно до или после вводного квартирного автомата?
Поставите после - вводной автомат нужно будет опломбировать, а Вам это надо?
Что же касается вопроса: автомат или рубильник, выскажу свое мнение. Можно, конечно, и рубильник на вводе ставить. Но если один из групповых выключателей откажет, кто его подстрахует? Полезете в щиток, устроите там короткое замыкание выше отходящих групп - кто отключит? А от этого никто не застрахован.
Но если кабель, питающий щиток, защищен автоматическим выключателем, то в этом случае ставить автомат большой нужды нет. Если, конечно автоматический выключатель исправен и измерением сопротивления петли "фаза-нуль" подтверждено, что он при кз в Вашем щитке отключится.