Расчет вводного автомата


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Re: Расчет вводного автомата

Сообщение 09 июл 2013 17:46

homa писал(а):У меня встречный вопрос: а нужен ли вообще вводной автомат в РЩ например и где это написано?
homa, написано в ПУЭ 7.1.65.
После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Аватар пользователя
fungus

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 315
На форуме с 10.01.2012

Репутация: 158
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Расчет вводного автомата

Сообщение 06 апр 2015 19:33

homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

Расчет вводного автомата

Сообщение 20 июл 2015 14:39

Счетчик в квартире устанавливать нужно до или после вводного квартирного автомата?
yarickOi

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 10
На форуме с 28.04.2015

Откуда: Россия

Репутация: 31
Повысить репутациюПонизить репутацию

Расчет вводного автомата

Сообщение 07 авг 2015 19:40

Я начинаю проектировать. Возникла трудность в выборе вводного автомата: его номинал выбирается по установочной мощности или всё же по рассчетной?
AlexKotovpa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 4
На форуме с 03.08.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Расчет вводного автомата

Сообщение 10 авг 2015 04:06

yarickOi писал(а):Счетчик в квартире устанавливать нужно до или после вводного квартирного автомата?

Поставите после - вводной автомат нужно будет опломбировать, а Вам это надо?
Что же касается вопроса: автомат или рубильник, выскажу свое мнение. Можно, конечно, и рубильник на вводе ставить. Но если один из групповых выключателей откажет, кто его подстрахует? Полезете в щиток, устроите там короткое замыкание выше отходящих групп - кто отключит? А от этого никто не застрахован.
Но если кабель, питающий щиток, защищен автоматическим выключателем, то в этом случае ставить автомат большой нужды нет. Если, конечно автоматический выключатель исправен и измерением сопротивления петли "фаза-нуль" подтверждено, что он при кз в Вашем щитке отключится.
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron