Прошу оценить схему.


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Прошу оценить схему.

Сообщение 17 дек 2014 20:29

Прошу оценить схему.
Провода медные цельные. Вводный 4, розетки 2.5, свет 1.5.
схема.jpg
Nickz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 16.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прошу оценить схему.

Сообщение 17 дек 2014 21:06

Ну это с натяжкой схемой назовешь, извините. Скорее, рисунок.

1. Зачем дублируется автомат А40 до и после счетчика?
2. Завышенный номинал на стиралку, 20-25А достаточно.
3. Кухни жрут обычно много, поэтому воздержусь от оценки автомата, но что у вас за нагрузка в комнате 2 что необходимо 32-амперный автомат ставить?

Еще бы стоило написать что за провода и сечения на групповых линиях.
maximkireev

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 55
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 12
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прошу оценить схему.

Сообщение 18 дек 2014 09:23

Я смотрю у автоматов категория "А"? :)
beketov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 95
На форуме с 29.01.2012

Откуда: What's the difference?

Репутация: 8
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прошу оценить схему.

Сообщение 18 дек 2014 21:11

maximkireev писал(а):Ну это с натяжкой схемой назовешь, извините. Скорее, рисунок.

1. Зачем дублируется автомат А40 до и после счетчика?
2. Завышенный номинал на стиралку, 20-25А достаточно.
3. Кухни жрут обычно много, поэтому воздержусь от оценки автомата, но что у вас за нагрузка в комнате 2 что необходимо 32-амперный автомат ставить?

Еще бы стоило написать что за провода и сечения на групповых линиях.

1. 1й в подъезде, 2й в квартире, ради удобства. Хуже же не будет от этого?
2. Понял, спасибо.
3. В комнате 2 будет кондиционер, он летом как мне думается будет прилично нагружать.
Про групповые линии не понял вопроса, извиняйте. Чем буду автоматы с УЗО соединять? Одним проводом 4 мм.
Nickz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 16.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прошу оценить схему.

Сообщение 19 дек 2014 08:56

Nickz писал(а):Про групповые линии не понял вопроса, извиняйте. Чем буду автоматы с УЗО соединять? Одним проводом 4 мм.
Имеется ввиду сечение отходящих проводов от автоматов до приборов. Должно быть соответствие между сечением и номиналом автомата, который защищает эту линию. При завышенном номинале пока автомат сработает проводка сгорит. Смотрите таблицу примерных соотношений.
ток-сечение.jpg
А сечение для перемычек 4 мм2 вполне нормальное.
maximkireev

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 55
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 12
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прошу оценить схему.

Сообщение 19 дек 2014 14:47

Тогда все А 32 меняю на А 25?
Nickz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 16.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прошу оценить схему.

Сообщение 20 дек 2014 11:15

Если сечение проводов 2,5мм2 и менее, то да.
maximkireev

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 55
На форуме с 16.12.2013

Репутация: 12
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прошу оценить схему.

Сообщение 20 дек 2014 13:20

Автоматические выключатели должны быть с характеристикой категории "В"!
beketov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 95
На форуме с 29.01.2012

Откуда: What's the difference?

Репутация: 8
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прошу оценить схему.

Сообщение 22 дек 2014 16:08

Вместо УЗО и автомата после счетчика в квартире можно одно УЗО оставить, либо если автомат так нужен (правда, непонятно зачем?) можно дифавтомат использовать.
Vet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 41
На форуме с 28.10.2009

Репутация: 24
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Прошу оценить схему.

Сообщение 22 дек 2014 23:35

Автомат нужен, чтобы отключать квартиру не лезя в подъездный счетчик. УЗО для этого не подойдет, тк тот же свет не идет через УЗО. Посоветовали 2й автомат сменить на 36, чтобы провод не грелся, это верно?