Прошу оценить схему.
Сообщений: 15
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Прошу оценить схему.
Прошу оценить схему.
Провода медные цельные. Вводный 4, розетки 2.5, свет 1.5.
Провода медные цельные. Вводный 4, розетки 2.5, свет 1.5.
Re: Прошу оценить схему.
Ну это с натяжкой схемой назовешь, извините. Скорее, рисунок.
1. Зачем дублируется автомат А40 до и после счетчика?
2. Завышенный номинал на стиралку, 20-25А достаточно.
3. Кухни жрут обычно много, поэтому воздержусь от оценки автомата, но что у вас за нагрузка в комнате 2 что необходимо 32-амперный автомат ставить?
Еще бы стоило написать что за провода и сечения на групповых линиях.
1. Зачем дублируется автомат А40 до и после счетчика?
2. Завышенный номинал на стиралку, 20-25А достаточно.
3. Кухни жрут обычно много, поэтому воздержусь от оценки автомата, но что у вас за нагрузка в комнате 2 что необходимо 32-амперный автомат ставить?
Еще бы стоило написать что за провода и сечения на групповых линиях.
- maximkireev
- Активность пользователя
- Сообщений: 55
- На форуме с 16.12.2013
- Репутация: 12
Re: Прошу оценить схему.
Я смотрю у автоматов категория "А"?
Re: Прошу оценить схему.
maximkireev писал(а):Ну это с натяжкой схемой назовешь, извините. Скорее, рисунок.
1. Зачем дублируется автомат А40 до и после счетчика?
2. Завышенный номинал на стиралку, 20-25А достаточно.
3. Кухни жрут обычно много, поэтому воздержусь от оценки автомата, но что у вас за нагрузка в комнате 2 что необходимо 32-амперный автомат ставить?
Еще бы стоило написать что за провода и сечения на групповых линиях.
1. 1й в подъезде, 2й в квартире, ради удобства. Хуже же не будет от этого?
2. Понял, спасибо.
3. В комнате 2 будет кондиционер, он летом как мне думается будет прилично нагружать.
Про групповые линии не понял вопроса, извиняйте. Чем буду автоматы с УЗО соединять? Одним проводом 4 мм.
Re: Прошу оценить схему.
Имеется ввиду сечение отходящих проводов от автоматов до приборов. Должно быть соответствие между сечением и номиналом автомата, который защищает эту линию. При завышенном номинале пока автомат сработает проводка сгорит. Смотрите таблицу примерных соотношений.Nickz писал(а):Про групповые линии не понял вопроса, извиняйте. Чем буду автоматы с УЗО соединять? Одним проводом 4 мм.
А сечение для перемычек 4 мм2 вполне нормальное.
- maximkireev
- Активность пользователя
- Сообщений: 55
- На форуме с 16.12.2013
- Репутация: 12
Re: Прошу оценить схему.
Тогда все А 32 меняю на А 25?
Re: Прошу оценить схему.
Если сечение проводов 2,5мм2 и менее, то да.
- maximkireev
- Активность пользователя
- Сообщений: 55
- На форуме с 16.12.2013
- Репутация: 12
Re: Прошу оценить схему.
Автоматические выключатели должны быть с характеристикой категории "В"!
Re: Прошу оценить схему.
Вместо УЗО и автомата после счетчика в квартире можно одно УЗО оставить, либо если автомат так нужен (правда, непонятно зачем?) можно дифавтомат использовать.
Re: Прошу оценить схему.
Автомат нужен, чтобы отключать квартиру не лезя в подъездный счетчик. УЗО для этого не подойдет, тк тот же свет не идет через УЗО. Посоветовали 2й автомат сменить на 36, чтобы провод не грелся, это верно?