Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
ДСУП
Доброго времени суток!Затеял ремонт в квартире)Ну и не обошлось дело без проводки.Решил сделать ДСУП. Дом 1973 года постройки.В 2008 сделали кап.ремонт дома,поменяли стояки ГВС и ХВС на ПВХ.Каналлизация осталась чугунная.Батареи на кухне металл.Газ тоже.Стояк поменяли: 5 проводов,сечение не больше 16 квадратов.Стоит УЗО на 30ма.ну и автоматы естесеннно.Весит схема в щитке подъезда(прилагается).Заменил проводку в квартире на 3 жилку. 3 жила (PE) розеток всей квартиры проложена не в составе кабеля сечением 4 кв.(сделана шлейфом.Знаю,не хорошо).В с/у повесил шину 6 кв. К ней от щитка провел провод 4 кв(желто-зеленый),и заземлил все оборудование в ванной,саму ванную и латунный слив/перелив,СПЧ,ОПЧ,смеситель самой ванной(смесители раздельные в ванной) не получилось заземлить,поздно спохватился,умывальника смеситель заземлен.В ванной из оборудования только металлический потолок,с точечными светильниками в нем.Розеток нет.Выключатель в коридоре.В с/у: коллекторы ГВС и ХВС заземлил,подключил и арматуру к которой крепится металлом чугунная каналлизация,все отдельными проводниками(2,5-4 кв.) На кухне: кран заземлен на эту же шину.Стиралка,микроволновка,эл.чайник,газ.плита,мультиварка заземлены через розетки.Все PE розеток,как уже говорилось ранее приходят отдельным проводником на эту же шину. Проводники РЕ к смесителям на хомуты. Измерения:L-N=220B, L-РЕ розеток=220В,N-РЕ=0.Прибор-токоизмерительные клещи iЕК.Прозвонкой вставал на батарею отопления(металл) и поочередно на все приборы на кухне-пищит)))В ванной тож все прозванивается.Коллектора ГВС и ХВС тож прозваниваются меж собой.
Подключал лампочку на фазу и РЕ розетки(самой дальней)-УЗО знает свое дело. Подскажите,МОЖНО ТАК ЖИТЬ??? Мож что упустил???фото предоставляю.
Подключал лампочку на фазу и РЕ розетки(самой дальней)-УЗО знает свое дело. Подскажите,МОЖНО ТАК ЖИТЬ??? Мож что упустил???фото предоставляю.
-
-
-
- Подключение к ванной,голубой провод-слив/перелив.
-
- схема щитка этажа
-
- подключение к коллекторам
-
-
-
- вот собственно само творение)
Re: ДСУП
3 и 5 фото сверху" Подключение к ванной,голубой провод-слив/перелив" и "подключение к коллекторам" видно, что провод с многопроволочной жилой - гибкий. Для соответствия нормам должен быть оконцован - в ваше случае достаточно облудить.
Re: ДСУП
Спасибо,переделаю.
Re: ДСУП
Михец, я бы соединения в коробку загнал. Иначе, если будешь обшивать стены чем-нибудь, то шинка окажется необслуживаемой, что не очень хорошо.
Всё сидите, читаете. Пошли бы принесли. Пользу Родине.
Re: ДСУП
и не лень вам этим заниматься)))
Re: ДСУП
Да ладно... человек ведь не для организации своего досуга занимается, есть же 7.1.87 7.1.88 (ПУЭ).мистраль писал(а):и не лень вам этим заниматься)))
Re: ДСУП
Соглашусь с beginner!Безопасность-прежде всего!