• Страница 1 из 1
Качество установки электроустановочных изделий
Здравствуйте. Вопрос к знатокам такой:
Любая работа, в том числе и по электромонтажу должна производиться по нормам. Наверняка такие нормы есть и на монтаж электроустановочных изделий. Конкретно интересует вот что: в каких документах обозначены допустимые проценты отклонения от горизонтали розеток и выключателей, вырывная способность внутренних и накладных розеток, прочность подвеса люстр и светильников. Ни в снипе нигде не такого не нашел, но по логике должен же быть гост? спасибо.
Любая работа, в том числе и по электромонтажу должна производиться по нормам. Наверняка такие нормы есть и на монтаж электроустановочных изделий. Конкретно интересует вот что: в каких документах обозначены допустимые проценты отклонения от горизонтали розеток и выключателей, вырывная способность внутренних и накладных розеток, прочность подвеса люстр и светильников. Ни в снипе нигде не такого не нашел, но по логике должен же быть гост? спасибо.
Если эта надпись уменьшается - ваш монитор уносят!
Re: Качество установки электроустановочных изделий
По % отклонения от горизонтали, наверно имеется ввиду насколько ровно установлены не знаю. Но думаю 0% - не знаю кого устроят криво установленные розетки...
По крепежу светильников есть пунктик в ПУЭ7
6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг и более - нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.
И вот еще нашел ГОСТ 17677-82:
3.4.2.5. Узлы крепления подвесных светильников должны выдерживать в течение 1 ч статическую нагрузку, равную пятикратной массе светильника.
Масса светильника, подвешиваемого только на гибкий шнур, должна быть не более 5 кг; при этом усилие, приходящееся на 1 мм2 суммарного сечения жил шнура, должно быть не более 15 Н. Не допускается подвешивание светильника на шнуре с простой изоляцией без дополнительной оболочки.
По крепежу светильников есть пунктик в ПУЭ7
6.6.9. Приспособления для подвешивания светильников должны выдерживать в течение 10 мин без повреждения и остаточных деформаций приложенную к ним нагрузку, равную пятикратной массе светильника, а для сложных многоламповых люстр массой 25 кг и более - нагрузку, равную двукратной массе люстры плюс 80 кг.
И вот еще нашел ГОСТ 17677-82:
3.4.2.5. Узлы крепления подвесных светильников должны выдерживать в течение 1 ч статическую нагрузку, равную пятикратной массе светильника.
Масса светильника, подвешиваемого только на гибкий шнур, должна быть не более 5 кг; при этом усилие, приходящееся на 1 мм2 суммарного сечения жил шнура, должно быть не более 15 Н. Не допускается подвешивание светильника на шнуре с простой изоляцией без дополнительной оболочки.
Re: Качество установки электроустановочных изделий
ГОСТ Р 51325.1-99 СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЧАСТЬ 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
-
- 51325.1-99.zip
- (2.08 MiB) Скачиваний: 249
Re: Качество установки электроустановочных изделий
Спасибо большое за ответы!
Если эта надпись уменьшается - ваш монитор уносят!