вводной кабель
Сообщений: 6
• Страница 1 из 1
вводной кабель
Добрый день. Щиток находится в доме, счетчик на улице на расстоянии 10 метров. Вводной автомат в дом на 25А можно ставить или маловато будет? На счетчике будет стоять 32А. В доме 3 кондиционера. На кухне электродуховка (макс 3 кВт) на отдельном автомате на 16А, посудомойка и 1 доп. розетка (тоже отдельный автомат 16А) и 3 дополнительные розетки на автомате 16А. Вся разводка на кухне сделана кабелем ВВГнг 3х4 мм2 (кроме холодильника и 2 доп. розетки-2,5 мм2)
Какого сечения вводного кабеля лучше использовать от счетчика до щитка в частном доме?
Какого сечения вводного кабеля лучше использовать от счетчика до щитка в частном доме?
Re: вводной кабель
А какое питающее напряжение коттеджа : 380 или 220?
Re: вводной кабель
220
Re: вводной кабель
Если групповые линии в щите защищены автоматами, то нет смысла занижать номинал вводного. 25А маловато на дом с вашей нагрузкой. Если общий ввод ограничен 32А автоматом, то и в распредщите ставьте на 32. Сечение кабеля от 6мм2 (по меди).
Re: вводной кабель
Приходилось сталкиваться с таким вопросом и перелопатить регламентирующие документы. Согласно требованиям автомат на вводе если стоит защита на каждой отходящей линии необязательно ставить.
2 автомата, какой там вводной, но дело даже не в количестве, а в том что защита на вводе в щите учета есть - 32а, поэтому дублировать не нужно. Другое дело, что в ЩР должно быть предусмотрено отключение щита для обслуживания и это необязательно должен быть автомат, можно выключатель нагрузки поставить чтоб только по току подходил. А у вас на вводе установлен защитный коммутационный аппарат, поэтому я бы и с ВН не заморачивался. От него ни вреда ни пользы.
2 автомата, какой там вводной, но дело даже не в количестве, а в том что защита на вводе в щите учета есть - 32а, поэтому дублировать не нужно. Другое дело, что в ЩР должно быть предусмотрено отключение щита для обслуживания и это необязательно должен быть автомат, можно выключатель нагрузки поставить чтоб только по току подходил. А у вас на вводе установлен защитный коммутационный аппарат, поэтому я бы и с ВН не заморачивался. От него ни вреда ни пользы.