Сообщение 20 апр 2015 13:05

Скажите пожалуйста можно ли в боллерной установить распредкоробку на высоте 30 см от уровня чистого пола
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Боллерная

Сообщение 20 апр 2015 14:48

Никогда не слышал об ограничениях на установку распредкоробок.
Высота установки распаячных коробок как и розеток не нормируется.

2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
I_AN

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 24
На форуме с 14.12.2014

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Боллерная

Сообщение 20 апр 2015 15:58

Спасибо
АлексейВДВ

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 94
На форуме с 13.11.2013

Откуда: Москва

Репутация: 81
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Боллерная

Сообщение 20 апр 2015 20:51

Для ВУ, ВРУ, ГРЩ:

7.1.28... Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м...
В зависимости от зоны можно и розетку в помещении ванной устанавливать, распайка в котельной ничего необычного. Только зачем на 30 см от пола ее делать?
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Боллерная

Сообщение 21 апр 2015 09:25

Можно. Коробку по защите выбирайте с ip от х4.

homa
Это для шкафов и щитов ВРУ, ГРЩ. От коробки расстояние от водопроводных труб 50 см, от газовых на 100 см.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Боллерная

Сообщение 22 апр 2015 10:10

Зависит от того какой класс взрывоопасности помещения. На каком топливе котельная?

    7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 °С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.