Боллерная
Скажите пожалуйста можно ли в боллерной установить распредкоробку на высоте 30 см от уровня чистого пола
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: Боллерная
Никогда не слышал об ограничениях на установку распредкоробок.
Высота установки распаячных коробок как и розеток не нормируется.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Высота установки распаячных коробок как и розеток не нормируется.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.
Re: Боллерная
Спасибо
- АлексейВДВ
- Активность пользователя
- Сообщений: 94
- На форуме с 13.11.2013
Откуда: Москва- Репутация: 81
Re: Боллерная
Для ВУ, ВРУ, ГРЩ:
В зависимости от зоны можно и розетку в помещении ванной устанавливать, распайка в котельной ничего необычного. Только зачем на 30 см от пола ее делать?7.1.28... Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м...
Re: Боллерная
Можно. Коробку по защите выбирайте с ip от х4.
homa
Это для шкафов и щитов ВРУ, ГРЩ. От коробки расстояние от водопроводных труб 50 см, от газовых на 100 см.
homa
Это для шкафов и щитов ВРУ, ГРЩ. От коробки расстояние от водопроводных труб 50 см, от газовых на 100 см.
Re: Боллерная
Зависит от того какой класс взрывоопасности помещения. На каком топливе котельная?
- 7.3.48. В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 °С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников, включаемых перед началом работы котельной установки. Выключатели для светильников устанавливаются вне помещения котельной.