нестабильность напряжения
Сообщений: 10
• Страница 1 из 1
нестабильность напряжения
замучали скачки напряжения в сети от 180в до 240в, постоянное мигание ламп. Подозреваю работу сварочного аппарата (за забором пром. предприятие и от этого никуда не деться). Поставил хороший стабилизатор напряжения на всю квартиру Phantom VS-724 на 10kBt, показывает на выходе 220в, но освещение по прежнему сильно мигает. Даже не знаю как с этим бороться? Подскажите что делать?
Re: нестабильность напряжения
Если стабилизатор не помог, то скорее всего имеет место перекос фаз - когда из-за неравномерности нагрузки по фазам появляется напряжение на нуле. И вряд ли в этом виновато соседнее предприятие - есть бытовой сектор, есть промышленный и питание должно идти от разных КТП, но мы живем в России, поэтому спорить не буду. А у соседей как со светом. Для эксперимента можно перекинуть питание на другую фазу. А у соседей как со светом?
Re: нестабильность напряжения
у соседей, да и на всем квартале мигает. И фазу летом менял (с этого и начинал борьбу с миганием), а сейчас вгрохал 800$ в стабилизатор (Элит класс,симисторный, микропроцессорное управление) и никакого эффекта, и что самое интересное_цыфровое табло на выходе кажет стабильных 220в и в момент мигания. А какие еще есть варианты борьбы с перекосом?
Re: нестабильность напряжения
Ну опять - же, если это перекос, конечно, то тут один способ - равномерно распределить нагрузку, но не будете же вы бегать по подъездам фазы у людей перебрасывать? Скорее всего - перекос - это и объясняет твердые 220 в, при плохом питании, проверить можно клещами нагрузку каждой фазы. А что энергетики говорят?
Re: нестабильность напряжения
, ещё один страдалец из-за сварочного аппарата!
Знаете, я вот читаю второй топик, где говорится о "перекосе фаз". Хотелось бы спросить, что это такое и как оно проявляться. Прошу сильно не пинать за незнание, но очень бы хотелось узнать ответ на эту загадку.
Знаете, я вот читаю второй топик, где говорится о "перекосе фаз". Хотелось бы спросить, что это такое и как оно проявляться. Прошу сильно не пинать за незнание, но очень бы хотелось узнать ответ на эту загадку.
Re: нестабильность напряжения
Перекос фаз - понятие в электрике, опустив теорию - появление напряжения на "нуле", где его быть не должно, это может повлечь выход электрооборудование из строя. Причина возникновения перекоса фаз - неравномерно распределённая нагрузка по фазам.
Re: нестабильность напряжения
ULA писал(а):Перекос фаз - понятие в электрике, опустив теорию - появление напряжения на "нуле", где его быть не должно, это может повлечь выход электрооборудование из строя. Причина возникновения перекоса фаз - неравномерно распределённая нагрузка по фазам.
То есть получается, если грубо говоря буде 5 домов подключенных: 2 - к одной фазе, ещё два - к другой, и один - к третьей. То из-за того, что одна фаза будет иметь меньшую нагрузку, может и возникнуть перекос фаз? Лечиться можно заземлением?
Re: нестабильность напряжения
В принципе, да -это конечно упрощенное объяснение, но правильное. если пару фаз загружено , а третья нет ещё куда ни шло, но тоже хорошего мало. Хуже когда нагрузки много на одной фазе - особенно сажают сеть 1 - фазные устройства - сварки на 220, электрокотлы по 6 и выше кВт на одной фазе и т. д.
Ну а заземление - это защитная мера электробезопасности, призванная в первую очередь защитить нас (людей) от поражения эл. током.
"Лечат" перекос только путем равномерного распределения нагрузки, токоизмерительные клещи в руки и вперед!
Ну а заземление - это защитная мера электробезопасности, призванная в первую очередь защитить нас (людей) от поражения эл. током.
"Лечат" перекос только путем равномерного распределения нагрузки, токоизмерительные клещи в руки и вперед!
Re: нестабильность напряжения
ULA писал(а):Ну а заземление - это защитная мера электробезопасности, призванная в первую очередь защитить нас (людей) от поражения эл. током.
"Лечат" перекос только путем равномерного распределения нагрузки, токоизмерительные клещи в руки и вперед!
Я немного не о том. Часто бывает, что в частном секторе забывают делать заземление, то есть проводка в две жилы и до свидания. Заземления нет, и его не особо делать хочется. Вот я к тому и спрашиваю, если при смещении фаз не будет заземления, то это гораздо опасней, так ведь?
Re: нестабильность напряжения
Вообще - то питающая подстанция уже имеет заземление которое металлически соединяется с "нулем".