Вопрос по теме диффавтомата iek с16
Сообщений: 2
• Страница 1 из 1
Вопрос по теме диффавтомата iek с16
Доброго времени суток уважаемые! Вопрос срочный и состоит он в следующем: имеется дифавтомат фирмы iek ад12м с16, планирую поставить его на защиту следующей схемы: 2 автомата с32, 7 автоматов с16, и 5 шт с25. Основная нагрузка будет идти с кухни и ванной (32-е автоматы). 16-е на освещение и 25-е на розетки. Все они однофазные, заземления в квартире нет. Правильно ли я составил схему и как сделать так чтобы эта схема работала без сбоев. И не будет ли постоянно выбивать дифавтомат? Сам я самоучка поэтому прошу не судить строго)
- Электроник
- Активность пользователя
- Сообщений: 1
- На форуме с 05.07.2016
- Репутация: 10
Re: Вопрос по теме диффавтомата iek с16
Дифавтоматом на 16А защищать автомат на 32А нет смысла.
Вообще УЗО рекомендуется брать номиналом выше или равном автомату фидера. Иначе есть шанс, что он сгорит при КЗ. А вещь вроде дорогая(условно).
Вообще УЗО рекомендуется брать номиналом выше или равном автомату фидера. Иначе есть шанс, что он сгорит при КЗ. А вещь вроде дорогая(условно).
С Уважением, Николай.