Ввод в квартиру


Обсуждение типичных и наиболее распространённых проблем электрики и затруднений в электромонтаже

Ввод в квартиру

Сообщение 30 янв 2010 23:37

Нужен белый кабель 6 мм2 для ввода в квартиру. Скажу сразу, белый чтобы не выделяться в общем щитке. Нужны 2 жилы (кабеля). У ВВГнг белого провода нет. Какой посоветуете, чтобы безопасность хорошая была?
gotik21

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 56
На форуме с 13.01.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру

Сообщение 30 янв 2010 23:42

Ну если отталкиваться от цвета, то белый - это ПУНП или ПВС
Аватар пользователя
ULA

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 351
На форуме с 27.10.2009

Откуда: Волгоград

Репутация: 109
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру

Сообщение 30 янв 2010 23:53

У ПВС изоляция посерьёзней будет, у ПУНП изоляция тонкая его не советую, по моему он даже не относится к кабелям, это провод. Единственное, ПВС гибкий - многожильный, но ведь вы не будете на нем скрутки крутить? Если его использовать в качестве ввода - только на винтовых соединениях (автоматах, "орешках", клемм счетчиков и т. д), то он подойдет лучше гораздо.
Да и в монтаже гибкий кабель легче протягивать в квартиру, чем жесткий - 6 мм2 не шутка.
Аватар пользователя
skif

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 20.01.2010

Репутация: 64
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру

Сообщение 31 янв 2010 00:03

А ПВС одножильный бывает?
gotik21

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 56
На форуме с 13.01.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру

Сообщение 31 янв 2010 00:06

В смысле жесткий?
Аватар пользователя
skif

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 20.01.2010

Репутация: 64
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру

Сообщение 31 янв 2010 00:08

Забыл спросить, а почему нельзя выделяться в щитке? Ну, именно белый кабель...
Аватар пользователя
skif

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 20.01.2010

Репутация: 64
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру

Сообщение 31 янв 2010 00:14

А вообще, можно и NYM использовать, он в плане безопасности лучше как ВВГнг - негорючий и жесткий. Правда чисто белых мне не попадались, обычно, серый оттенок имеют.
Аватар пользователя
skif

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 20.01.2010

Репутация: 64
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру

Сообщение 31 янв 2010 16:47

Хотел еще уточнить по поводу площади сечения кабеля. Для 3-х к. квартире с эл. плитой 6 мм2 на ввод это нормально? Может лучше взять 10 мм2 учитывая наличие полного спектра современных бытовых приборов?
gotik21

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 56
На форуме с 13.01.2010

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру

Сообщение 31 янв 2010 17:07

Вполне достаточно. Только, смотрите, чтоб счетчик выдержал. Берите ампер на 100.
Аватар пользователя
skif

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 20.01.2010

Репутация: 64
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Ввод в квартиру

Сообщение 31 янв 2010 17:17

gotik21 писал(а):Хотел еще уточнить по поводу площади сечения кабеля. Для 3-х к. квартире с эл. плитой 6 мм2 на ввод это нормально? Может лучше взять 10 мм2 учитывая наличие полного спектра современных бытовых приборов?

6 мм2 хватит вполне. Ну, если на перспективу добавления мощности, то можно и 10 мм2 применить. Кашу маслом не испортишь. Клеммы в автоматах и счетчиках до 16 мм2 позволяют использовать сечение жил. Но, вообще, в хрущевках, да и в более поздних постройках подъездный стояк, который все квартиры питает имеет сечение 16 мм2 (причем, алюминий). Так, что всё имеет свой предел.
masterOK

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 103
На форуме с 11.12.2009

Репутация: 35
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron