Уравнивание потенциалов. Фланцы трубопровода
Для металлосвязи обычно все уравниваемое соединяют проводами. Допускается ли не соединять фланцы трубопровода (в месте соединения двух фланцев) между собой проводом и считать, что крепежных болтов для металлосвязи двух участков трубы достаточно?
По моему, да. Лишь бы обеспечить хороший контакт. Нормативы этому как будто не препятствуют. Но вопрос все время возникает. Например, фланцы воздуховодов всегда соединяют проводами. Почему? Есть ли четкое мнение по этому вопросу?
ЖУков Сергей.
По моему, да. Лишь бы обеспечить хороший контакт. Нормативы этому как будто не препятствуют. Но вопрос все время возникает. Например, фланцы воздуховодов всегда соединяют проводами. Почему? Есть ли четкое мнение по этому вопросу?
ЖУков Сергей.
- Сергей Жуков
- Активность пользователя
- Сообщений: 4
- На форуме с 03.10.2014
- Репутация: 10
Re: Уравнивание потенциалов. Фланцы трубопровода
Все элементы трубопровода должны быть присоединены к СУП отдельным проводом - видимой перемычкой из меди.
Re: Уравнивание потенциалов. Фланцы трубопровода
Дело вовсе не в видимости соединителей. Для четкого понимания читаем ПУЭ-7:
1.7.83. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
Читаем 1.7.22:
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Получается, что перемычки обеспечивают эти меры по сохранению непрерывности цепи при демонтаже трубопровода. Кроме того, при текущем ремонте (сборка/разборка трубопровода) может быть изменено качество контакта, его сопротивление (установка изолирующих вставок, коррозия, окисление гаек-болтов-шайб и пр) - как-то сомнительно, что каждый раз будет производиться измерение сопротивления контакта на соответствие нормам Вот как раз его и должна обеспечить перемычка.
1.7.83. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям 1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
Читаем 1.7.22:
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Получается, что перемычки обеспечивают эти меры по сохранению непрерывности цепи при демонтаже трубопровода. Кроме того, при текущем ремонте (сборка/разборка трубопровода) может быть изменено качество контакта, его сопротивление (установка изолирующих вставок, коррозия, окисление гаек-болтов-шайб и пр) - как-то сомнительно, что каждый раз будет производиться измерение сопротивления контакта на соответствие нормам Вот как раз его и должна обеспечить перемычка.
Re: Уравнивание потенциалов. Фланцы трубопровода
Технически вижу три причины ставить такие перемычки:
1. Электрический контакт перемычкой всегда может быть "починен", т.к. он не несет механической нагрузки. Электрический контакт в крепежных элементах уже так просто не восстановишь "на горячую" без снятия механических нагрузок. Например, если крепежные болты фланцевого соединения перестали электрически контачить, то восстановить контакт в крепежных соединениях можно открутив болт, но только после снятия давления в трубе или слива среды, т.е. остановки техпроцесса
2. Специальную электрическую перемычку всегда можно сделать из нужных материалов, требуемых именно для электрического контакта (нужные электрохимические пары металлов, корозионая устойчивость, электропрводность). Крепеж может отвечать этим требованиям только во вторую очередь и случайно. В первую очередь он должен быть прочным.
3. Место контакта специальной перемычки для металлосвязи хорошо обозримо и четко локализовано: всегда знаешь, где контакт и что контролировать. Контакт через крепежные детали часто нельзя осмотреть (он для этого не предназначен) и даже неясно, где конкретно этот контакт происходит и что контролировать. Можно понадется, что "где-нибудь на этих 24 болтах контакт наверняка есть", а его нигде нет.
Эти причины достаточно веские, но в некоторых конкретных случаях крепеж ничем не хуже перемычки, т.к. удовлетворяет всем перечисленным требованиям. В таких случаях, думаю, можно перемычки и не делать.
Да, я имел ввиду перемычки в местах соединения двух фланцев. Это короткая перемычка длиной 10 см. В случае демонтажа участка трубы типичной длины 2 м эта перемычка разумеется не может обеспечить металлосвязь.
Жуков Сергей.
1. Электрический контакт перемычкой всегда может быть "починен", т.к. он не несет механической нагрузки. Электрический контакт в крепежных элементах уже так просто не восстановишь "на горячую" без снятия механических нагрузок. Например, если крепежные болты фланцевого соединения перестали электрически контачить, то восстановить контакт в крепежных соединениях можно открутив болт, но только после снятия давления в трубе или слива среды, т.е. остановки техпроцесса
2. Специальную электрическую перемычку всегда можно сделать из нужных материалов, требуемых именно для электрического контакта (нужные электрохимические пары металлов, корозионая устойчивость, электропрводность). Крепеж может отвечать этим требованиям только во вторую очередь и случайно. В первую очередь он должен быть прочным.
3. Место контакта специальной перемычки для металлосвязи хорошо обозримо и четко локализовано: всегда знаешь, где контакт и что контролировать. Контакт через крепежные детали часто нельзя осмотреть (он для этого не предназначен) и даже неясно, где конкретно этот контакт происходит и что контролировать. Можно понадется, что "где-нибудь на этих 24 болтах контакт наверняка есть", а его нигде нет.
Эти причины достаточно веские, но в некоторых конкретных случаях крепеж ничем не хуже перемычки, т.к. удовлетворяет всем перечисленным требованиям. В таких случаях, думаю, можно перемычки и не делать.
Да, я имел ввиду перемычки в местах соединения двух фланцев. Это короткая перемычка длиной 10 см. В случае демонтажа участка трубы типичной длины 2 м эта перемычка разумеется не может обеспечить металлосвязь.
Жуков Сергей.
- Сергей Жуков
- Активность пользователя
- Сообщений: 4
- На форуме с 03.10.2014
- Репутация: 10
Re: Уравнивание потенциалов. Фланцы трубопровода
Соединение болтами может не обеспечить хороший контакт. Поэтому, кстати изготовители подобного оборудования в конструкции уже предусматривают соединительные перемычки.
Re: Уравнивание потенциалов. Фланцы трубопровода
В общем все это связано с качеством контакта, как и в теме Перемычка на лотках Поэтому перемычки нужны.
Нам чужого не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно не было...
Уравнивание потенциалов Фланцы трубопровода
Я вот только не пойму какой расчет вы хотите делать? По ДБН сечение проводника основной системы уравнивания потенциалов не менее 6 мм. кв по меди. Берите провод ПВ3-1х6 или больше и вперёд.
- serghneroff
- Активность пользователя
- Сообщений: 2
- На форуме с 04.02.2015
Откуда: Россия- Репутация: 10
Re: Уравнивание потенциалов Фланцы трубопровода
serghneroff писал(а): По ДБН
А что такое ДБН?
Re: Уравнивание потенциалов. Фланцы трубопровода
ДБН - Державні будівельні норми (укр.) - типа государственные строительные нормы. Только почему здесь их привели как источник не в курсе)
Сообщений: 9
• Страница 1 из 1