ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ - ФОТО


Обсуждение вопросов, не связанных или связанных косвенно с электромонтажом

Re: ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ - ФОТО

Сообщение 11 авг 2013 22:47

voltz писал(а):Что-то мне эти розетки напоминают. Никаких сириусов не видел, а вот на Makel они, по-моему, немножко похожи.


Все может быть. На самом корпусе нет никаких фирменных штамповок сириуса. Не хочу говорить плохо про фирму, но изделие и впрямь никудышное.
Dispet

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 141
На форуме с 13.01.2013

Репутация: 75
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ - ФОТО

Сообщение 12 авг 2013 08:13

По виду да, на макел похоже. Бюджетные розетки, не удивительно...
Dispet писал(а):контактная часть это совершенно "сопливая конструкция", которая ломается при малейшем усилии.
это точно, они на каких-то жидких заклепках держаться. А шлейфом подключать к этим разъемам 2,5 мм2 вообще по моему немыслимо.
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ЭЛЕКТРОМОНТАЖ - ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ - ФОТО

Сообщение 21 фев 2014 16:47

Интересная ситуация получилась, изначально владикджан завел эту тему.
В этой теме, предлагаю делиться опытом, кто что и как делает электрику

То есть предложил обмен опытом, советами по монтажу.
Но потом она превратилась в "как не надо делать". Согласен, что такой обмен информации тоже позволяет получать знания, имеет право на существование.
Только предлагаю все-таки придерживаться названия темы, и описываю несколько советов, которые будут полезны для новичков.

Как избежать ошибок при монтаже электрической схемы

От качества монтажных работ зависит правильность, надежность эксплуатации оборудования. Любые ошибки, совершаемые новичками или опытными профессионалами, увеличивают время последующих проверок аппаратуры, затягивают сроки наладки и испытаний.

Работа «по памяти»
Электричество не прощает ошибок. Наш мозг обладает огромными ресурсами, но мы не можем постоянно концентрировать внимание на одном и том же процессе длительное время, отвлекаемся, вступаем в разговор, начинаем думать о чем-то своем, а вернувшись к монтажу, совершаем ошибки.
Поэтому действующие правила требуют работать в электроустановках по специально подготовленной документации. Для монтажа достаточно иметь на бумаге электрическую схему, на которой делать отметки о каждой коммуникации. Лучше всего линии подчеркивать цветным (красным или синим) карандашом сразу после каждого подсоединения провода и выполнения проверки операции. Беглый взгляд на бумагу сразу освежает память.

Снятие изоляции с конца провода
Самое простое, часто выполняемое действие. Сейчас промышленность выпускает специальные клещи с регулируемыми насадками-ножами для разрезания изоляции до диаметра типовых проводов. Они идеально работают.
Монтерский нож, особенно с бритвенной заточкой лезвия из высокопрочной стали, позволяет качественно разделать конец провода. Но его надо держать под острым углом к срезу, а под прямым — ни в коем случае, Любая незначительная царапина поверхности металла, сильно ослабляет его прочность при изгибе, особенно многократном, ведет к поломке.
Положение ножа на проводе должно быть таким.
1.jpg

А так никогда не делайте.
2.jpg

Мне приходилось самому держать в руке оторвавшиеся в действующих токовых цепях медные провода 2,5 квадрата и прижимать их к клеммнику при работе под напряжением. Кричал полчаса во весь голос, чтобы привлечь внимание и позвать помощника. Руки заняты проводом, отекают, выпускать нельзя — в разорванных проводах сразу появится напряжение в несколько киловольт, помощник работает в соседнем ОПУ за сотню метров… Обошлось, услышал.
Причина поломки провода заключалась в неправильном способе снятия изоляции. Вопрос особенно актуален для работы с алюминием.
Бокорезы и пассатижи также, на мой взгляд, не подходят для снятия изоляции, хоть многие и используют их для этого.
3.jpg

Усилия сжатия, создаваемые руками, ничем не ограничиваются, определяются индивидуально каждым электриком, носят случайный характер, не исключают деформации и нарушения структуры у металла.

Установка винта в кольцо
Прилагаю фотографии. Винт должен свободно входить в кольцо монтажного провода, но не болтаться в нем. При этом направление резьбы при завинчивании должно не разжимать кольцо в стороны, а стягивать его к центру. Используйте между головкой винта и кольцом плоские, а еще лучше фигурные шайбы.
Вставляйте винт по ходу резьбы так.
4.jpg

Ошибочная установка.
5.jpg

Правила допускают установку двух колец под один винт.
6.jpg

Подключайте их только через промежуточную шайбу. Монтаж без нее может разжать одно кольцо, что создаст предпосылку вываливания его из клеммы в дальнейшем.
Попадались извращения монтажа из 3 концов под один винт, что категорически запрещается, по возможности переделывал.

Изолирующие колпачки
Встретил монтажников, выполняющих скрутку проводов пассатижами и надевающих на нее колпачки… Тяжелый у них характер! А колпачки со временем выпадают, оголяя провода.

Зажим во всю силу
Слабый контакт обладает повышенным сопротивлением, под нагрузкой искрит, со временем выгорает. Поэтому многие мастера требуют от монтеров сильно прожимать все винты и гайки, периодически проверяют это сами, даже наказывают частью премии, если смогли провернуть винт в клемме на половину его оборота. Вот народ с десантной подготовкой и толстой ручкой отвертки старается, давит даже 2,5 квадрата меди или срывает резьбу.
Почему-то чаще всего это характерно для проводов, подключаемых к клеммам счетчиков. На втором месте — подсоединение к шпилькам испытательных блоков гайками при использовании торцевых ключей с длинной ручкой.
Для создания плотного контакта следует определиться с величиной затягивающего усилия и каждый раз проверять качество монтажа — резким движением продергивать провод.
BAS

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 39
На форуме с 24.01.2014

Репутация: 80
Повысить репутациюПонизить репутацию