- Электрические схемы
- Электропривод
- Электропроводка
- Электроосвещение
- Учет электроэнергии
- Электрические аппараты
- Электроснабжение
- Оперативное обслуж. ЭУ
- Электробезопасность
- Онлайн расчеты
- Электротехника в теории
- Электрические измерения
- Каталог компаний
-
Наиболее востребованная документация:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
освещение и розетки отдельно, где такое требование
Сообщений: 9
• Страница 1 из 1
освещение и розетки отдельно, где такое требование
Приветствую всех. Где (существует ли) такое требование существующих на сегодня норм при прокладке электропроводки в жилых помещениях, в частности в квартирах: розетки отдельно, по комнатам линии отдельно, сплит , стиралка, освещение отдельно? И если есть киньте ссылку.Спасибо.
Re: освещение и розетки отдельно, где такое требование
Что, никто не в курсе?
Re: освещение и розетки отдельно, где такое требование
Рекомендуется по разным причинам разделение э/п на групповые линии.
Re: освещение и розетки отдельно, где такое требование
Есть такие требования в СП 31-110-2003.
Re: освещение и розетки отдельно, где такое требование
Проводка, разделенныя на несколько групп обеспечивает равномерность распределения токов, возможность реализации лучшей защиты от кз и перегрузок, селективности защиты, бесперебойности эл. снабжения: при повреждениях на какой-нибудь группу, остальные будут в работе и пр.
Re: освещение и розетки отдельно, где такое требование
Да нет, в СП31-110 не требование, а рекомендация.
Re: освещение и розетки отдельно, где такое требование
homa писал(а):Проводка, разделенныя на несколько групп обеспечивает равномерность распределения токов, возможность реализации лучшей защиты от кз и перегрузок, селективности защиты, бесперебойности эл. снабжения: при повреждениях на какой-нибудь группу, остальные будут в работе и пр.
Я не профи в электрике, это скорее смежная специальность для меня, тем не менее нисколько не сомневаюсь, что технически это обоснованно и несомненно необходимо, но хочу узнать мнение опытных электриков здесь: это все таки обязаловка или на усмотрение владельца жилья?
Re: освещение и розетки отдельно, где такое требование
В СП31-110 имеет место такая рекомендация:
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов РЕКОМЕНДУЕТСЯ предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора.
Просто воспользуйтесь поиском по документу...
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов РЕКОМЕНДУЕТСЯ предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора.
Просто воспользуйтесь поиском по документу...
Re: освещение и розетки отдельно, где такое требование
приму к сведению.
спасибо
спасибо
Сообщений: 9