Сообщений: 3
• Страница 1 из 1
ПП РФ - № 442 п.139
Добрый день!
В административном здании установлены счётчики Меркурий 230ART (01;02;03)
Попадаю или нет под требование Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. («потребители электрической энергии с максимальной мощностью не менее 670 кВт обязаны иметь узлы учета класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120 дней и более или включенные в систему учета.» (п.139 ПП РФ - № 442).
Как понять ? - "обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120 дней и более или включенные в систему учета"
В административном здании установлены счётчики Меркурий 230ART (01;02;03)
Попадаю или нет под требование Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г. («потребители электрической энергии с максимальной мощностью не менее 670 кВт обязаны иметь узлы учета класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120 дней и более или включенные в систему учета.» (п.139 ПП РФ - № 442).
Как понять ? - "обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 120 дней и более или включенные в систему учета"
- babyboomer
- Активность пользователя
- Сообщений: 2
- На форуме с 02.10.2012
- Репутация: 0
Re: ПП РФ - № 442 п.139
Возможность запоминать и хранить (не мене чем за 4 месяца, обычно хранят за целый год или более) потребление электроэнергии за каждый час (т.е. почасовое потребление) например СЭТ 4ТМ или СЕ303 и Меркурий 230ART тоже годиться, но конкретно какой установить надо уточнять в энергосбыте т.к. они обычно рекомендуют те счетчики с которыми меньше всего проблем. Посмотри еще приказ федеральной службы по тарифам от 21 августа 2007 года № 166-э/1 эти счетчики удовлетворяю его требование.
- мегавольт-1
- Активность пользователя
- Сообщений: 70
- На форуме с 28.01.2012
- Репутация: 80
Re: ПП РФ - № 442 п.139
По установленным счётчикам (Меркурий 230 ART) учёт ведётся уже около 1 года и данные потребления передаются в ЭНЕРГОСБЫТ без каких либо проблем. Просто в п.139 ПП РФ - № 442 , формулировка 120 ДНЕЙ и более. А в счётчике можно просмотреть потребление в МЕСЯЦАХ т.е. за прошедшие 11 месяцев.
- babyboomer
- Активность пользователя
- Сообщений: 2
- На форуме с 02.10.2012
- Репутация: 0
Сообщений: 3