Сообщений: 25
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
Re: ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА
Имеет, потому что это щит учета.
От пломбировки УЗО вы ничего не выигрываете и не теряете, так что препятствовать не стоит. Непонятно только зачем это нужно вашему инспектору...?
От пломбировки УЗО вы ничего не выигрываете и не теряете, так что препятствовать не стоит. Непонятно только зачем это нужно вашему инспектору...?
Re: ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА
Скажу больше; пломбируют щиты учета целиком, оставляя доступ через окошшки только для включения или отключения автоматов.
Re: ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА
"Правила учета электроэнергии", утвержденные Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ 19, 26 сентября 1996 г. говорят следующее:
3.5. Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений
Если Вы можете осуществить подключение в автоматическому выключателю, установленному перед счетчиком, то будете потреблять электроэнергию, а счетчик ее считать не будет. Это и есть "искажение результатов измерений. Требования опломбирования вводных автоматов, шин распределительных щитов до трансформаторов тока учета - правомерны.
3.5. Средства учета электрической энергии и контроля ее качества должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений
Если Вы можете осуществить подключение в автоматическому выключателю, установленному перед счетчиком, то будете потреблять электроэнергию, а счетчик ее считать не будет. Это и есть "искажение результатов измерений. Требования опломбирования вводных автоматов, шин распределительных щитов до трансформаторов тока учета - правомерны.
Re: ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА
Ну так здесь речь об опломбировании коммутационных аппаратов уже ПОСЛЕ прибора учета, а не ДО - в данном случае УЗО. Маразм конечно, но лично доводилось видеть щитки с оклеенными автоматами групповых линий.
Re: ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА
Да нет, речь как раз шла об опломбировании вводного автомата, установленного ДО прибора учета. Требование об опломбировке автоматических выключателей отходящих линий - это уже действительно перебор. Мне тоже на даче пытались опломбировать пластиковый бокс с электросчетчиком целиком. Удалось убедить контроллера этого не делать.
Кстати, один из выходов из ситуации, когда требуют опломбировать вводной автомат: установить его вне щитка с узлом учета, на расстоянии не более 10м от него в опломбируемом боксе. А кабель ввода завести напрямую на счетчик, счетчик, естественно, пломбируется. И все счастливы. А не будущее - в частные дома устанавливаются щитки, в которых есть пломбируемый отсек для вводного автомата.
Кстати, один из выходов из ситуации, когда требуют опломбировать вводной автомат: установить его вне щитка с узлом учета, на расстоянии не более 10м от него в опломбируемом боксе. А кабель ввода завести напрямую на счетчик, счетчик, естественно, пломбируется. И все счастливы. А не будущее - в частные дома устанавливаются щитки, в которых есть пломбируемый отсек для вводного автомата.
Сообщений: 25
• Страница 3 из 3 • 1, 2, 3
-
- Похожие темы: