ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА


Обсуждение вопросов, связанных с установкой, подключением, эксплуатацией и обслуживанием электрических счётчиков

Re: ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА

Сообщение 24 ноя 2013 08:11

Ru$anov писал(а):Забыл написать: автомат в схеме стоит перед расчетным электросчетчиком. Это как-то меняет дело?


Об этом можно было и не писать. И так ясно, что если прискреблись до вводного автомата, значит, он до счетчика стоит. Раньше такая установка сбытовцами вообще запрещалась. Щас нашли выход в виде пломбировки ввода. Только нафига целый бокс-то все-таки пломбировать, когда можно на автомат просто пломбу поставить?
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА

Сообщение 24 ноя 2013 16:05

ПУЭ7 Учет электроэнергии:

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.


У вас частный дом или квартира?
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА

Сообщение 24 ноя 2013 16:13

Пломбирование коммутационных аппаратов - инициатива сбытовых организаций, осуществляющих учет э/э. Данная мера снимает ряд вопросов для них и большинство абонентов предпочитают выполнить это требование. Согласитесь, цена вопроса и реализации небольшая.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА

Сообщение 25 ноя 2013 16:11

Дом. Да не в цене дело. Мне придется выносить вводной автомат в отдельный щиток, поддерживающий опломбировку. Очень бы не хотелось это делать, т. к. все отделочные работы завершены, ну и как бы лишние сложности ни к чему… Пломбировать весь щит не выход, т. к. в нем помимо счетчика размещены и групповые автоматы 6 шт + 1 УЗО.
Ru$anov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 08.11.2013

Откуда: Novosib

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА

Сообщение 26 ноя 2013 14:43

Средства учета могут и должны быть опломбированы, такие требования есть, но коммутационные автоматы к ним никак не относятся. При желании исключить потенциальную возможность безучетного пользования электроэнергией с клемм вводного автомата перед счетчиком работники Э/сбыта могут обойтись и без этих переделок. У нас контролеры пломбируют специальными знаками визуального контроля, типа ленточки одноразовые самоклеящиеся, при снятии появляется надпись «ВСКРЫТО». Ими, кстати и зажимы автоматов обклеивают.
santIF

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 147
На форуме с 25.01.2012

Откуда: Москва

Репутация: 95
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА

Сообщение 27 ноя 2013 08:38

Да можно и теми же пломбами металлическими автомат опломбировать, которые на счетчик ставятся. Если конструкция автомата позволяет, конечно. Вообще странно, что такая проблема возникает - полно ведь способов обойтись без отдельного бокса пломбируемого.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА

Сообщение 27 ноя 2013 08:57

Ну ясно. Спасибо за ликбез всем ответившим. Тему можно закрыть.
Ru$anov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 5
На форуме с 08.11.2013

Откуда: Novosib

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА

Сообщение 27 ноя 2013 16:22

santif писал(а):У нас контролеры пломбируют специальными знаками визуального контроля, типа ленточки одноразовые самоклеящиеся, при снятии появляется надпись «ВСКРЫТО».
Пломбировочный скотч. Кстати, можно использовать специальный автомат под опломбировку со шторками на клеммах. Довольно распространенные сейчас и почти у всех производителей есть.
homa

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 142
На форуме с 17.03.2013

Откуда: Омск

Репутация: 18
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА

Сообщение 28 ноя 2013 12:50

нет это ничего не меняет. По этой причине и заставляют пломбировать вводной автомат.
мегавольт-1

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 70
На форуме с 28.01.2012

Репутация: 80
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: ПЛОМБИРОВКА АВТОМАТА

Сообщение 22 ноя 2014 21:56

Вопрос в следующем, схема такова, вводной автомат в боксе опломбирован, дальше идет счетчик опломбирована клемная крышка дальше идет узо и инспектор хочет и его опломбировать в боксе. Правомерное его требование если да то на каком основании? Учет в частном доме сеть трехфазная.