- Электрические схемы
- Электропривод
- Электропроводка
- Электроосвещение
- Учет электроэнергии
- Электрические аппараты
- Электроснабжение
- Оперативное обслуж. ЭУ
- Электробезопасность
- Онлайн расчеты
- Электротехника в теории
- Электрические измерения
- Каталог компаний
-
Наиболее востребованная документация:
Правила устройства электроустановок (ПУЭ-7)
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
подключение двух счетчиков
Сообщений: 15
• Страница 1 из 2 • 1, 2
подключение двух счетчиков
Подскажите, пожалуйста, можно ли параллельно соединить два трехфазных счетчика на один автомат, т.к. требуется завести в дом удвоенную мощность по одному кабелю. Спасибо!
Re: подключение двух счетчиков
Не понял, это как?
Параллельно токовые катушки соединить или от одного автомата один после другого, типа расчетного счетчика?
Параллельно токовые катушки соединить или от одного автомата один после другого, типа расчетного счетчика?
Всё сидите, читаете. Пошли бы принесли. Пользу Родине.
Re: подключение двух счетчиков
Забудьте об этом. Да, если счетчики индукционные, то по логике токовые катушки последовательно должны быть соединены, а катушки напряжения запараллелены (уже под вопросом эта возможность).
Но это только теория, а на практике если счетчики РАСЧЕТНЫЕ то в сбыте никогда не дадут добро на такое подключение: только делить нагрузку на 2 счетчика, без вариантов.
Но это только теория, а на практике если счетчики РАСЧЕТНЫЕ то в сбыте никогда не дадут добро на такое подключение: только делить нагрузку на 2 счетчика, без вариантов.
Re: подключение двух счетчиков
Я и хочу чтобы мощность была разделена на два счетчика. Просто чтобы не заводить в дом два кабеля хочу замкнуть их на один. А почему сбыт будет против? По идее что ставить после счетчиков - это уже мое личное дело. Что мешает мне протянув два кабеля от столба к дому, соединить их вместе уже в доме?
Re: подключение двух счетчиков
stuff11, тут нагрузку хотят разделить на 2 счетчика, а запитать от зажимов одного автоматического выключателя.
alexalex, технически проблем нет так сделать, работать все будет, лишь бы автомат держал нагрузку. Возьмите двухквартирные коттеджи с одним вводом для двух потребителей - по сути тоже самое.
Но вот в плане получения разрешительной документации не все так просто - второй расчетный электросчетчик - отдельный абонент - отдельный договор, ТУ, щит учета и пр. Если это связано с большой мощностью потребления и 100-амперный счетчик не проходит по току, то ставятся трансформаторы тока, но не второй счетчик. Можете написать, зачем это?
alexalex, технически проблем нет так сделать, работать все будет, лишь бы автомат держал нагрузку. Возьмите двухквартирные коттеджи с одним вводом для двух потребителей - по сути тоже самое.
Но вот в плане получения разрешительной документации не все так просто - второй расчетный электросчетчик - отдельный абонент - отдельный договор, ТУ, щит учета и пр. Если это связано с большой мощностью потребления и 100-амперный счетчик не проходит по току, то ставятся трансформаторы тока, но не второй счетчик. Можете написать, зачем это?
Re: подключение двух счетчиков
Дом на двух участках, оформленных на меня с женой, всего у нас было подведено 30квт. А теперь при переходе в Москву и заключении договора с Западными сетями просят оформить два договора по 15квт и разместить на столбе два счетчика. При этом что мне мешает завести в дом два кабеля и уже в доме их запараллелить непонятно. Пока хочу это попробовать сделать сразу на одном из щитков на столбе, если это возможно, чтобы не тянуть к дому еще один кабель. Вроде ничего ведь не должно замкнуть? И суммарно счетчики будут считать столько же как если бы работали раздельно, верно?
Re: подключение двух счетчиков
Если правильно сфазировать кабели, то ничего не замкнет. Только все равно не пойму, объясните мне что это даст: есть два ввода, грубо говоря они идут по разным щитам учета и питают разные нагрузки, так? Вот вы их параллелите в одном из щитов, допустим, на вводном автомате, а с него ведете по счетчикам... смысл? Ну я бы понял если есть желание в порядок привести - завести обо вводных кабеля в один щит и через счетчики, не меняя схемы запитать нагрузку.
Ну и еще сбытовцы скорее всего будут против в связи с тем, что случись что - напр неоплата только по одному из счетчиков они тупо не смогут ограничить подачу э/э, т к ввод один, а допустим по второму договору нарушений нет - поэтому, имхо оч сомнительная затея. Уверен, они также ответят)
Ну и еще сбытовцы скорее всего будут против в связи с тем, что случись что - напр неоплата только по одному из счетчиков они тупо не смогут ограничить подачу э/э, т к ввод один, а допустим по второму договору нарушений нет - поэтому, имхо оч сомнительная затея. Уверен, они также ответят)
Re: подключение двух счетчиков
Спасибо за помощь! Дело в том что два ввода должны питать одну нагрузку(один дом). В доме вся проводка сделана еще 10 лет тому назад с нагрузкой по 6-7 квт на каждую из трех фаз, и все замечательно работает. Если тянуть в дом второй кабель, то придется ломать голову как разбить нагрузку на 6 фаз, а этим заниматься не очень хочется. Проще соединить на выходе два счетчика в один кабель и завести в дом. А чтобы сбыт не возражал повесить их в разных щитках с автоматами на входе и на выходе у каждого, а соединить например в третьем щитке, где будет только один автомат отрубающий сразу весь дом.
Re: подключение двух счетчиков
Если честно, никогда с таким не сталкивался)), но по теории ток распределится по двум кабелям; Iобщ = I1+I2 и важно как выше писали правильную очередность следования фаз обеспечить.
Re: подключение двух счетчиков
Под правильной очередностью фаз понимается соединение одинаковых фаз при параллельном подключении или что-то другое?
Сообщений: 15
• Страница 1 из 2 • 1, 2
-