Можно ли питать однополупериодную нагрузку
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Купил для пользования при экстремальных морозах электрокотел. (газовый в прошлом году при -27 градусах не прогревал дом выше +18). Котел газовый менять дорого, поэтому решил врезать в трубу электрокотел с тэном, а он трехфазный на 12 кВт. Думаю снизить мощность подключив через диод.
Возникли сомнения. Можно ли подключать к счетчику (у меня стоит индукционный) такую нагрузку, ведь будет протекать однополупериодный ток, т.е. большая постоянная составляющая.
Не вредно ли это счетчику (не сгорит ли), он же расчитан на переменный ток.
Не станет ли он врать.
Заранее спасибо за мнения.
Купил для пользования при экстремальных морозах электрокотел. (газовый в прошлом году при -27 градусах не прогревал дом выше +18). Котел газовый менять дорого, поэтому решил врезать в трубу электрокотел с тэном, а он трехфазный на 12 кВт. Думаю снизить мощность подключив через диод.
Возникли сомнения. Можно ли подключать к счетчику (у меня стоит индукционный) такую нагрузку, ведь будет протекать однополупериодный ток, т.е. большая постоянная составляющая.
Не вредно ли это счетчику (не сгорит ли), он же расчитан на переменный ток.
Не станет ли он врать.
Заранее спасибо за мнения.
Re: Можно ли питать однополупериодную нагрузку
Не станет. Счетчик считает активную электроэнергию, он и будет ее корректно считать.
Похожая тема была, только с лампой:
viewtopic.php?f=11&t=1373 но суть таже.
По моему, здесь над другим стоит подумать: получается что ведь ток течет только в течение половины каждого периода - это значит, что и мощность дополнительного электрокотла будет вдвое снижена и соответственно меньший и его нагрев будет.
Похожая тема была, только с лампой:
viewtopic.php?f=11&t=1373 но суть таже.
По моему, здесь над другим стоит подумать: получается что ведь ток течет только в течение половины каждого периода - это значит, что и мощность дополнительного электрокотла будет вдвое снижена и соответственно меньший и его нагрев будет.
Re: Можно ли питать однополупериодную нагрузку
michail писал(а):решил врезать в трубу электрокотел с тэном, а он трехфазный на 12 кВт. Думаю снизить мощность подключив через диод.
Что за котел? Как соединены ТЭНы- в звезду или треугольник? Если в звезду, мощность можно регулировать ступенчато, подключая 1, 2 или все 3 ТЭНа (если ,конечно, проводка выдержит).
Re: Можно ли питать однополупериодную нагрузку
1) 12кВт - это больше 54 Ампер! этож какой диод туда ставить?
2) 12кВт - хватает для обогрева около 100 м2 помещения! ( у меня 6 кВт хватает на 70 м2 в качестве основного)
Если котел будет использоваться только "для поддержки штанов" , основной - газовый, поменяй ТЭНы, поставить 3 штуки по 1-1,5 кВт и включать ступенчато, как советовали выше!
2) 12кВт - хватает для обогрева около 100 м2 помещения! ( у меня 6 кВт хватает на 70 м2 в качестве основного)
Если котел будет использоваться только "для поддержки штанов" , основной - газовый, поменяй ТЭНы, поставить 3 штуки по 1-1,5 кВт и включать ступенчато, как советовали выше!
Re: Можно ли питать однополупериодную нагрузку
xBax писал(а):Не станет. Счетчик считает активную электроэнергию, он и будет ее корректно считать.
Похожая тема была, только с лампой:
viewtopic.php?f=11&t=1373 но суть таже.
По моему, здесь над другим стоит подумать: получается что ведь ток течет только в течение половины каждого периода - это значит, что и мощность дополнительного электрокотла будет вдвое снижена и соответственно меньший и его нагрев будет.
Вот этого и добиваюсь меньше нагревать. Котел купил прямо с завода из под Челябинска, обошелся в 3 т.р. с пересылом.
Тэны можно включать по одному. Опыт прошлого года показал, что не хватает для комфортных 22-23 градусов 2-3 кВат. но вопрос не в этом.
Через счетчик потечет однополярный ток, при этом остальные потребители значительно меньше потребляют.
Счетчик индукционный крутится за счет взаимодействия переменный полей напряжения и тока.
У меня же ток будет не переменный по этому озадачился двумя вопросами не опасно ли для счетчика большой постоянный ток через токовую обмотку (лампочка по ссылке потребляет мизер и не делает ток через счетчик однополярным)
А второе это учет
Где-то встречал, что постоянный ток тормозит диск.
Re: Можно ли питать однополупериодную нагрузку
Со счетчиком ничего не будет, работа в штатном режиме учета активной энергии.
Хочешь меньше нагревать - соедини все три последовательно, температура нагрева втрое меньше будет, напряжение на каждом ТЭНе составит 220/3? поэтому и служить они будут очень долго.
Хочешь меньше нагревать - соедини все три последовательно, температура нагрева втрое меньше будет, напряжение на каждом ТЭНе составит 220/3? поэтому и служить они будут очень долго.
Re: Можно ли питать однополупериодную нагрузку
По идее, если мощность котла составляет 12 кВт, то при последовательном соединении нагревателей составит 4 кВт, так что ли? Но не все так просто - зависит от количества нагревателей на каждой фазе.
И еще это если 220 запитывать, а в теме не написано 220 или 380 питающее напряжение.
И еще это если 220 запитывать, а в теме не написано 220 или 380 питающее напряжение.
Re: Можно ли питать однополупериодную нагрузку
michail писал(а):Где-то встречал, что постоянный ток тормозит диск.
Не совсем так.
Учитываться будет U*I в разные моменты времени, как раз срезанный полупериод он учитывать не будет, соответственно и котел с вдовое меньшей эффективностью работать не будет - закон сохранения энергии пока никто не отменял))
Ну и диод на такую мощность слабо представляю себе...
Re: Можно ли питать однополупериодную нагрузку
michail писал(а):xBax писал(а):У меня же ток будет не переменный по этому озадачился двумя вопросами не опасно ли для счетчика большой постоянный ток через токовую обмотку.
Постоянный ток - это ток, величина которого в каждый момент времени одинакова. Ваш выпрямленный ток от постоянного по форме кривой будет очень далек. Он все равно будет переменным, хотя и сложной формы. Счетчик не пострадает. Другое дело, что при такой мощности ТЭНов при работе их через диод форма кривой напряжения в Вашем доме может приобрести некоторую ассиметрию. Как это скажется на работе других устройств и скажется ли вообще - предугадать трудно.
Также, как и многое, не понимаю, зачем такое нестандартное решение с диодами? Рассмотрите предложенные Вам варианты, они получше будут.
Re: Можно ли питать однополупериодную нагрузку
О действии постоянного тока на счетчик можно было бы говорить если бы диод стоял ДО счетчика. А в вашем случае через токовую катушку счетчика проходит переменный электрический ток. Диод ведь будет стоять ПОСЛЕ счетчика в этой схеме. Но дело не в этом: согласен с отписавшими здесь по поводу мощности диода, идея сомнительная))michail писал(а):Где-то встречал, что постоянный ток тормозит диск.