Схема подключение 2- элементного счетчика


Обсуждение вопросов, связанных с установкой, подключением, эксплуатацией и обслуживанием электрических счётчиков

Схема подключение 2- элементного счетчика

Сообщение 16 фев 2015 13:00

Добрый день!
Подскажите почему у 2-х элементного счетчика электрической энергии нет токовых выходов на генератор и нагрузку по фазе В? Почему фаза В заземляется?
Как учитывается энергия которая протекает по фазе В?
Где используется такая схема подключения?
ebolshakov

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 1
На форуме с 16.02.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Схема подключение 2- элементного счетчика

Сообщение 16 фев 2015 15:15

Они только для трехпроводных систем используются, в основу работы положен 60-градусный угол сдвиг по фазе, учитывается геометрическая сумма токов двух фаз, IA+IC=-IB. И заземляется зажим фазы, насколько я знаю при использовании схемы с трансформаторами напряжения, затрудняюсь с ответом для чего.
C2H5OH

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 16
На форуме с 10.01.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Схема подключение 2- элементного счетчика

Сообщение 18 фев 2015 17:22

Фаза В цепей напряжения заземляется из условия обеспечения безопасности. В случае пробоя изоляции между первичной обмоткой и вторичной это должно привести к к.з. и отключению ТН по высокой стороне. В противном случае опасный для жизни потенциал разбежится по всем приборам, подключенным к обмоткам ТН и будет ждать свою жертву.
А почему именно фаза В? Так сложилось исторически при использовании трансформаторов напряжения марки НОМ, которые ставились, как и ТТ, по две штуки на присоединение, на фазы А и С. Фаза В подключалась к общей их точке. Так же было и на стороне НН, при этом фаза В была единственным логичным кандидатом на заземление.
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

Схема подключение 2 элементного счетчика

Сообщение 12 окт 2015 08:18

У ТН схема соединения обмотки НН - звезда с нулем. Что значит заземлить только фазу B? И почему именно ее?
Natusikvals

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 04.10.2015

Откуда: Россия

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Схема подключение 2 элементного счетчика

Сообщение 29 окт 2015 17:24

Привет всем. купил родные туманки. как поставить уже сообразил, но в комплекте не было схемы подключения. мож у кого-нибудь есть?
KaterinaMl

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 23.10.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Схема подключение 2 элементного счетчика

Сообщение 02 ноя 2015 02:13

Natusikvals писал(а):У ТН схема соединения обмотки НН - звезда с нулем. Что значит заземлить только фазу B? И почему именно ее?

Согласно ПУЭ, какие из выводов обмоток трансформаторов тока или напряжения заземлять - не важно. Важно, чтобы заземление было.
Почему сейчас, когда однофазные трансформаторы напряжения в количестве 2 штуки на ячейку канули в лету, заземляют фазу "В" - точно не знаю. Видимо, обычай такой остался. На всякий случай, так как целое поколение электриков на этом выросло и не одна ТП до сих пор работает по таким схемам.
Вот пример современного РУ-35 в части вторичных цепей ТН:
[img][IMG]http://s009.radikal.ru/i307/1511/e8/41d80fb7bec2.jpg[/img][/img]
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

Схема подключение 2 элементного счетчика

Сообщение 02 ноя 2015 14:16

Добрый день. А какая марка счетчика? На схеме вы нарисовали двухэлементный счетчик. В низшей обмотке трансформатора напряжения необходимо заземлить только фазу В.
KaterinaMl

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 6
На форуме с 23.10.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию