Подключение 3ф счетчика Меркурий ARTM-01 POB.L2


Обсуждение вопросов, связанных с установкой, подключением, эксплуатацией и обслуживанием электрических счётчиков

Подключение 3ф счетчика Меркурий ARTM-01 POB.L2

Сообщение 13 фев 2016 20:19

Задача: подключить 3ф счетчика Меркурий ARTM-01 POB.L2 к 3 фазной сетит 230 вольт
Из инструкции к счетчику схема подключения:
Изображение

Вопрос: нужно ли делать перемычки с 1 на 2, с 4 на 5, с 7 на 8?
SuchMuch

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 7
На форуме с 01.02.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подключение 3ф счетчика Меркурий ARTM-01 POB.L2

Сообщение 16 фев 2016 03:46

Надо делать как по схеме просто. Если нет ТТ то перемычки нужны.
Если сомневаетесь, что они уже внутри установлены то будут вчистую звониться между собой указанные клеммы.
мистраль

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 132
На форуме с 30.05.2013

Откуда: Н-ск

Репутация: 187
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подключение 3ф счетчика Меркурий ARTM-01 POB.L2

Сообщение 18 фев 2016 00:24

У Меркуриев прямого включения эти перемычки уже установлены на заводе. Это три таких маленьких двойных клеммничка, расположенные выше основного на печатной плате, с тоненькими перемычечками. При включении через трансформаторы тока перемычек там быть не должно! И не перепутайте, в какую из этих клемм цепи напряжения подключать, ошибетесь - бухххх, и нету счетчика.
У нас один монтажник так уже делал. Оплатил стоимость счетчика. Теперь, как Меркурий новичкам в руки попадает, то первым делом эту историю рассказывают. В красках. Чтобы помнили!
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подключение 3ф счетчика Меркурий ARTM-01 POB.L2

Сообщение 21 фев 2016 12:00

Действительно клемники звонятся. подключать буду к 3 фазам 230 вольт. Тогда просто завожу на вход согласно схеме и дополнительные перемычки не ставлю?
SuchMuch

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 7
На форуме с 01.02.2015

Репутация: 10
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: Подключение 3ф счетчика Меркурий ARTM-01 POB.L2

Сообщение 23 фев 2016 01:46

26108.jpg

У 230-го Меркурия перемычки стоят здесь.
Думаю, что и у Вашей модели они где-то внутри закопаны (фотку с открытой крышкой не нашел).
mr.energo

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 129
На форуме с 05.11.2014

Откуда: Санкт-Петербург

Репутация: 362
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron