прогружать тепловые реле - как правильно?


Ответы на вопросы, касающиеся установки, подключения, схем подключения и эксплуатации электродвигателей

прогружать тепловые реле - как правильно?

Сообщение 04 май 2013 13:41

Прогружаем термореле просто извесной нагрузкой на время по секундомеру. Это наверно неправильно. А как надо по теории - никто не подскажет?
sibiryak

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 18
На форуме с 13.05.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: прогружать тепловые реле - как правильно?

Сообщение 04 май 2013 14:01

Согласно требованиям ГОСТов настройка тепловых реле серии ТРН и ТРП производиться следующим образом:

1. Для включения реле в главную цепь должны применяться медные или алюминиевые проводники длиной не менее 1,5 м с сечением, соответствующим номинальному току. Применяемые приборы должны быть классом не ниже 1,0 и подбираются так, чтобы значение измеряемой величины находилось в пределах от 20 до 35о шкалы прибора.

2. Проверяют срабатывание реле при нагреве с холодного состояния при 6-и кратном номинальном токе уставки теплового реле.

Время срабатывания реле при нагреве с холодного состояния 6-и кратным номинальному току несрабатывания реле, при любом положении регулятора уставки и температуре окружающего воздуха, равной 40оС – для реле без температурной компенсации и 20оС – для реле с температурной компенсацией должно быть в пределах: от 0,5 до 4 секунд – для реле малой инертности, свыше 4 до 25 секунд – для реле большой инерционности.



Примечание:

Время срабатывания реле (каждого типа) должно указываться в стандартах или ТУ на данное изделие.

3. Через последовательно включенные полюса реле пропускают ток несрабатывания элементов, равный 1,05*Iном. двигателя в течении 40 минут для реле ТРН, 50 минут – для реле серии ТРП, для приведения реле в установившееся тепловое состояние.

4. Затем, ток повышают до 1,2Iном двигателя и проверяют время срабатывания. Реле должно сработать в течении 20 минут. Если через 20 минут со времени повышения тока реле не сработает, то следует постепенным снижением уставки найти такой положение, при котором реле сработает.

Для контроля полученной уставки испытание рекомендуется повторить
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: прогружать тепловые реле - как правильно?

Сообщение 04 май 2013 16:01

Ого себе как подробно! А мы то оболдуи - включим движок помощнее процентов на двадцать и ждем, чтобы в течении минуты реле сработало. Как-то никто не вдавался в подробности, но я давно подозревал что конкретная метода должна быть. Спасибо огромное.
sibiryak

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 18
На форуме с 13.05.2012

Репутация: 0
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: прогружать тепловые реле - как правильно?

Сообщение 05 май 2013 16:44

Получается, что и тепловые расцепители обычных автоматов надо также прогружать? Они ведь по своей сути те же термореле, если я не ошибаюсь.
Аватар пользователя
Shura Molotok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 167
На форуме с 15.04.2012

Репутация: 29
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: прогружать тепловые реле - как правильно?

Сообщение 05 май 2013 17:18

Статья о прогрузке автоматов
http://zametkielectrika.ru/progruzka-av ... uchatelej/
Аватар пользователя
Practik

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 211
На форуме с 09.01.2012

Откуда: Киров

Репутация: 208
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: прогружать тепловые реле - как правильно?

Сообщение 06 май 2013 10:54

Методика испытаний автоматических есть в ГОСТ Р 50030.2-99
50030_2-99.rar
Аппаратура распределения и управления низковольтная
Часть 2
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Архив rar
(312.49 KiB) Скачиваний: 581
Аватар пользователя
skif

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 117
На форуме с 20.01.2010

Репутация: 64
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: прогружать тепловые реле - как правильно?

Сообщение 06 май 2013 15:40

Кто бы еще прогружал эти автоматы. Из всех знакомых практикующих электриков не знаю ни одного, кто бы делал это перед установкой.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: прогружать тепловые реле - как правильно?

Сообщение 07 май 2013 10:53

Это с какого перепугу? - в обязанность электриков к счастью это не входит. Прогрузка автоматических выключателей и других видов испытаний и измерений должна выполняться квалифицированными специалистами сертифицированной электроизмерительной лабораторией сертифицированным же измерительным оборудованием.
sovok

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 250
На форуме с 14.09.2010

Репутация: 71
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: прогружать тепловые реле - как правильно?

Сообщение 07 май 2013 17:23

А ежели беремяся за монтаж с нуля? Согласен, в полевых условиях автоматы не прогрузишь. Но коль скоро их все же прогружать надо, то не заказчику же этим заниматься? По идее, электромонтажник-шабашник должон найти спецов, которые эту работу выполнят, либо сделать ее самостоятельно. А на деле, на это просто кладется прибор по понятным причинам.
Аватар пользователя
Patric Star

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 296
На форуме с 26.03.2012

Репутация: 104
Повысить репутациюПонизить репутацию

Re: прогружать тепловые реле - как правильно?

Сообщение 10 май 2013 03:45

Не думаю, что прогрузка автоматов при "шабашном" монтаже - такой уж принципиальный вопрос, хотя правилами она и предписывается. Ведь более-менее известной нагрузкой у нас является нагрузка осветительных сетей. Ну, бывают еще стационарные приемники известной мощности. А розеточные группы - это вообще черный ящик. Прогружать тепловые расцепители для того, чтобы точно подобрать уставку под неизвестную нагрузку - не очень нужная вещь, наверное.
Аватар пользователя
voltz

Активность пользователя
Активность пользователя
 
Сообщений: 313
На форуме с 24.03.2012

Откуда: Россия, Сибирский федеральный округ, г. Иркутск

Репутация: 131
Повысить репутациюПонизить репутацию

cron