определить межвитковое
Сообщений: 5
• Страница 1 из 1
определить межвитковое
Здравствуйте всем .Подскажите пожалуйста как определить межвитковое замыкание токовыми клещами на однофазном асинхронном двигателе, с пусковой и рабочей обмоткой?
Re: определить межвитковое
Здравствуйте, Ринат.
Неа, межвитковое КЗ - это такая пакость, которую какими-то банальными токовыми клещами определить вряд ли удастся. Ну, разве что, если только половина витков будет закорочена.
А так, необходимо вооружиться точными данными на двигатель, в том числе и по активному сопротивлению обмоток. И потом с высокой точностью измерить это сопротивление. При наличии существенного расхождения можно делать вывод о наличии межвиткового КЗ.
Яп не заморачивался, если честно. Если двиг однофазный, значит, поди, не особенно мощный и дорогой. И если цепь в порядке, а работоспособности нет, и есть подозрение на межвитковое КЗ, то попробуйте обмотки просушить. Не поможет - в топку.
Неа, межвитковое КЗ - это такая пакость, которую какими-то банальными токовыми клещами определить вряд ли удастся. Ну, разве что, если только половина витков будет закорочена.
А так, необходимо вооружиться точными данными на двигатель, в том числе и по активному сопротивлению обмоток. И потом с высокой точностью измерить это сопротивление. При наличии существенного расхождения можно делать вывод о наличии межвиткового КЗ.
Яп не заморачивался, если честно. Если двиг однофазный, значит, поди, не особенно мощный и дорогой. И если цепь в порядке, а работоспособности нет, и есть подозрение на межвитковое КЗ, то попробуйте обмотки просушить. Не поможет - в топку.
Re: определить межвитковое
Согласен voltz. С помощью клещей можно попытаться определить межвитковое замыкание в статоре трехфазного АД методом сравнения рабочих токов фаз. Для однофазных двигателей использование этого способа не представляется возможным.
Re: определить межвитковое
Если есть шильдик, то можно попытаться по каталожным данным нарыть сопротивление пусковой и рабочей обмоток и омметром измерить сопротивление. Кстати, чаще всего бывает подпалена пусковая.
Межвитковое двига может сопровождаться пробоем статора на корпус - это мультиметром легко проверяется. Если разобрать мотор, то в некоторых случаях можно и визуально определить место межвиткового замыкания по состоянию обмоток.
Межвитковое двига может сопровождаться пробоем статора на корпус - это мультиметром легко проверяется. Если разобрать мотор, то в некоторых случаях можно и визуально определить место межвиткового замыкания по состоянию обмоток.
Re: определить межвитковое
Спасибо, все понятно.
Сообщений: 5
• Страница 1 из 1
-
- Похожие темы: